一台水冷机组,外机比内机高(蒸发器)—— 制冷 不知怎么的 压缩机烧了 压缩机厂家说 蒸发器太低(70cm)没有回油装置所以被烧 。想大家请教是怎么回事啊 怎样解决?
一台水冷机组,外机比内机高(蒸发器)—— 制冷 不知怎么的 压缩机烧了 压缩机厂家说 蒸发器太低(70cm)没有回油装置所以被烧 。想大家请教是怎么回事啊 怎样解决?
2楼
低70公分也不是很低阿?是系统本身没有设置油分吗?
这个也要看你的蒸发器的管路走向,以及你的管子走的好不好,不好说,如果蒸发器真的积油很多的话,厂家的话也不无道理.不妨妨吹吹蒸发器看看
回复
3楼
该压缩机烧是因为缺油所致吗?如果确实如此,应该装设油分回油。
回复
4楼
你的压缩机没有油位报警啊?蒸发器低700mm,如果配管没问题的话,也是没有太大影响的。
回复
5楼
一般低5米都没问题的啊
何况70公分?如果是这样烧的那别买他的机器了,适应能力太差了,很多都是蒸发器低的
回复
6楼
机器缺油还造成不了电机烧,缺油守先会机械这部份先报销在有才到电机
缺相 电压过高或过低 电路问题或本身电机有问题 系统过脏 负荷过重 都会造成电机烧了
回复
7楼
同意楼上的说法,缺油应首先造成活塞连杆部分损坏,其次活塞连杆碎片造成线圈的烧毁,应看看机械部分
回复