设计一个气象局办公楼,该工程在半山上,里头有很多计算机工作(大家也清楚了,现在的气象,不用计算机,你根本无法做事的),还有监控及消防等弱电,当时考虑联合接地,设计电阻值是小于1欧姆。后来防雷办认为在那个地方,电阻值无法小于1欧姆,就批复小于4欧姆。我觉得,根据规范,我设计是合理的,但,又觉得他们貌是也有点道理。不知道大家有没有碰过类似工程。最后怎么处理的啊?
弱电和强电不能接在一起。
回复
4楼
山地建筑做接地装置时,接地电阻难以满足要求,建议解决方法:
建筑物所有基础钢筋(主钢筋)全部电焊连接,建筑物(离墙3米)周围每隔5米做一个(长2.5米,∠50X5镀锌角钢打入地下,打不下想办法挖,能挖多少算多少)垂直接地极,接地极与基础主钢筋用—40X4镀锌扁钢按规范焊接,室内地面下(100mm左右)用Φ6及以上钢筋做500X500mm的网格(与主钢筋焊接),引成等电位体,所有用电设备的接地与这接地网连接,保你万无一失!
室内如果做好了,墙外接地极打不下也不要紧了,做成等电位体后,像坦克一样,坦克不怕高压电吧,更不怕雷击吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-22 16:50 编辑 ]
回复
5楼
曾 加 人 工 接 地,
回复
6楼
向区管学习!!!!!
回复
7楼
呵呵,总算有幸去过工地,发现工程现场也不是那么夸张,在半山是没错,在距工地高度4~5米下面是鱼塘,水田等也就是说,地下还是比较湿润的。我觉得1欧姆的电阻还是比较容易实现。但甲方自己批是4欧姆,我也只能沉默了
楼上有兄弟说,强弱电单独接地。但如何保证接地极如何不相互干扰呢?好象他们没说。
区管的方法,我是不太认同。说实在话,如果在一个国家级的军事单位,这么做法,估计没什么人敢说什么。在一个市级的气象局,这么做法,应该就值得商榷了。
回复
8楼
区管的做法其实也增加不了多少投资:victory: :victory: ,这个工程看样子年雷击次数肯定小不了!还是慎重些好
回复
9楼
:lol :lol
这样也行啊,不过施工时候有点麻烦。
那种环境接地电阻要到1欧姆是得想尽了办法啊。。
回复
10楼
增加人工接地极,或强弱电分别设接地装置.
回复