贯入度
fine
fine Lv.7
2009年09月22日 10:21:45
只看楼主

2009一注基础考试下午卷有一道题问锤击桩贯入度是以最后多少击的平均值计算。A.10B.20C.30D.40记得教科书上是这么解释贯入度——每阵贯入度与最后贯入度 通常称每10击的贯入量为每阵贯入度,称停止打桩前三阵的贯入度的平均值为最后贯入度。所以该题答案应该是:C.30[ 本帖最后由 fine 于 2009-9-22 10:27 编辑 ]

2009一注基础考试下午卷有一道题

问锤击桩贯入度是以最后多少击的平均值计算。

A.10
B.20
C.30
D.40

记得教科书上是这么解释贯入度——

每阵贯入度与最后贯入度 通常称每10击的贯入量为每阵贯入度,称停止打桩前三阵的贯入度的平均值为最后贯入度。

所以该题答案应该是:C.30

[ 本帖最后由 fine 于 2009-9-22 10:27 编辑 ]
免费打赏
shm2657742
2009年09月22日 11:29:15
12楼
结果表明,是30击!
回复
fine
2009年09月22日 11:31:22
13楼
刚才看了一下天大的书。

03年版,在698页 17.1.6.1-2-(3)最后有一句话是这么说——
贯入度是指最后贯入度,即最后10击桩的平均入土深度。

:lol 难道他们的贯入度是以一击计算的?

[ 本帖最后由 fine 于 2009-9-22 11:32 编辑 ]
回复
框排剪筒索膜
2009年09月22日 11:37:38
14楼
晕,这不是和规范冲突了吗???
回复
shm2657742
2009年09月22日 11:42:28
15楼
这是2003年的书,而桩基规范是2008年修订的
回复
pt189
2009年09月22日 11:46:47
16楼
头晕了
还是以10击为正解吧
回复
框排剪筒索膜
2009年09月22日 11:46:55
17楼
我上面不是发了94年的桩基规范吗?
回复
fine
2009年09月22日 11:50:15
18楼


03年以前的规范也不是这么说。
回复
shm2657742
2009年09月22日 11:50:27
19楼
中华人民共和国行业标准

建筑桩基技术规范

Technical Code for Building Pile Foundations

JGJ 94- 2008



批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2008 年 10 月1 日


7.4.6 桩终止锤击的控制应符合下列规定:
1` 当桩端位于一般土层时,应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅;
2 桩端达到坚硬、硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土、碎石类土及风化岩时,应以贯入度控制为主,桩端标高为辅;
3 贯入度已达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击3 阵,并按每阵10 击的贯入度不应大于设计规定的数值确认,必要时,施工控制贯入度应通过试验确定。

[ 本帖最后由 shm2657742 于 2009-9-22 11:52 编辑 ]
回复
fine
2009年09月22日 12:00:52
20楼
一直以来,现场试桩也都是按照规范规定做的。
这题标准答案如何就不清楚。
回复
juchedan
2009年09月22日 15:42:10
21楼
最好有争议的大家都对...皆大欢喜,反正只是个基础考试,门票而已,何必难为人呢