一级泵变流量相对于一级泵定流量是否节能?如果是节能,节约的是哪部分的能量?主机?水泵?末端?我的观点是:水泵和主机都是按设定流量运行,所以不会节能。请高手们指教!!!
一级泵变流量相对于一级泵定流量是否节能?如果是节能,节约的是哪部分的能量?主机?水泵?末端?
我的观点是:水泵和主机都是按设定流量运行,所以不会节能。请高手们指教!!!
2楼
这个问题大家帮帮忙呀,可能很简单,但我一下子想不明白,可能某个地方转不过弯来,请大家帮帮忙
回复
3楼
一次泵都是定流量的吧,只有二次泵才是变流量的,你所谓的变流量应该是三通阀变流量,不节能的
回复
4楼
同意楼上的,那一次泵变流量对比一次泵定流量的好处是什么?
回复
5楼
顶,有没有不装二通阀也不装三通阀的系统呀
回复
6楼
末端不装二通阀也不装三通阀的系统,市场还不小。
回复
7楼
如果市没有末段变流量功能的系统,而且水泵和系统的配比也合适,那么变频节能的空间不大。
如果末段有边流量功能,且水泵陪用过大的,那么变频节能空间就大了。
回复
8楼
一次泵怎么就不能变流量?只要流量不小于主机最小流量即可,该系统是节能的,节的是水泵的能耗
回复
9楼
我不知道,一般一次泵都是定流量的吧,只有二次泵才是变流量的
回复
10楼
一次泵定流量是为了满足主机的标准工况,提高主机能效,同时也防止主机发生故障。
回复
11楼
一次泵变流量可以用压差旁通阀控制
回复