水系统定流量与变流量问题!
fengxu0751
fengxu0751 Lv.3
2009年09月22日 10:25:20
来自于中央空调
只看楼主

一级泵变流量相对于一级泵定流量是否节能?如果是节能,节约的是哪部分的能量?主机?水泵?末端?我的观点是:水泵和主机都是按设定流量运行,所以不会节能。请高手们指教!!!

一级泵变流量相对于一级泵定流量是否节能?如果是节能,节约的是哪部分的能量?主机?水泵?末端?
我的观点是:水泵和主机都是按设定流量运行,所以不会节能。请高手们指教!!!
免费打赏
zw731027
2010年01月22日 10:38:57
32楼
用变频水泵了,节能
回复
sun963207
2010年01月22日 12:46:59
33楼
从原理上看,一次泵变流量肯定节能。使用一次泵变流量,末端必须是可调节型。
但一次泵变流量要求主机必须可在变流量下运行(幅度不大,一般为100%-50%),水泵
应采用变频调速控制,因此一次泵变流量对自控系统要求特别高,对主机、水泵、末端的
匹配性要求特别高,所以不进行仔细的工况分析和设备选型很难达到效果。

现在,一次泵变流量很普遍,3万平米以下的建筑使用此系统无论从投资、还是运行成本上还是
可以的,但对于比较大的系统,比如10万平米以上的建筑,由于负荷分布不均匀,特别是水泵太数较多时,通过主机的水流量很难在设计工况下,所以节能效果很难保证。
回复
sky97132
2010年01月26日 13:23:20
34楼
如果是大系统,10W平米以上的系统也还是行的,我就做过一个面积超过10W的,我主系统还是采用一次泵变流量系统,我将建筑划分为八个大区,在以机房为原点的扇形内可以覆盖6个区,已经有差不多8.5W平米了,剩下的两个区域采用局部增压措施,这样整个主系统还是一次泵变流量系统,同样能实现节能的效果。
回复
haoshumin
2010年01月29日 17:03:43
35楼
一次泵定流量是为了满足主机的标准工况,提高主机能效,同时也防止主机发生故障。
回复
chashao1002
2010年01月30日 12:12:44
36楼
看完帖子以后,真是获益量多
回复
xingguang_110
2010年02月01日 13:55:41
37楼
好东西要多上传,多分享,独乐乐不如众乐乐,多谢多谢,不错!
回复
andyzhuang
2010年02月02日 15:50:51
38楼
末端不装二通阀也不装三通阀的系统
回复
ziwei_feixiang
2010年02月02日 16:06:20
39楼
一次泵变流量系统是VPF系统,要求主机和水泵都是变流量的,所以节能,主机必须可以变流量运行
回复
haoshumin
2010年02月02日 16:13:01
40楼
我不知道,一般一次泵都是定流量的吧,只有二次泵才是变流量的
回复
rambo25
2010年02月03日 10:30:40
41楼
只要主机压缩机能够卸载,并能够调节制冷剂流量,一次泵也可以变频,配合末端的二通阀.可以节能.但是注意最小流量应该设置到主机要求的最小流量之上,保证主机不至于保护即可
回复