我回忆的近七十个二级注册题,还有请补充咯
wuliwork
wuliwork Lv.3
2009年09月22日 10:55:16
只看楼主

考试感觉还不错,就是出来才知道错了好几个,有点小郁闷荷载及砼:1. 梁长4+15+4,求跨中最大弯矩2. 同上,求支座右边最大剪力3. 7.2m长肋形梁求bf4. 求T形梁支座上部纵筋5. 计算箍筋,我算出来是8@1506. 求裂缝,我记得答案是0.24mm7. 求搭接长度,我选的11008. 概念:粗、细钢筋搭接时,按粗钢筋截面积计算接头面积百分率,按细钢筋直径计算搭接长度。9. 上下柱计算长度:上柱是2.5x3.3=13.2m

考试感觉还不错,就是出来才知道错了好几个,有点小郁闷
荷载及砼:
1. 梁长4+15+4,求跨中最大弯矩
2. 同上,求支座右边最大剪力
3. 7.2m长肋形梁求bf
4. 求T形梁支座上部纵筋
5. 计算箍筋,我算出来是8@150
6. 求裂缝,我记得答案是0.24mm
7. 求搭接长度,我选的1100
8. 概念:粗、细钢筋搭接时,按粗钢筋截面积计算接头面积百分率,按细钢筋直径计算搭接长度。
9. 上下柱计算长度:上柱是2.5x3.3=13.2m
10. 上柱的顶部箍筋是10@100。
11. 上柱的配筋:这个我没有做,时间来不及了
12. 悬臂梁有较高要求时的挠度3000x2/250=24mm
13. 砼施工规范:加缓凝剂的养护应该是14d.
14. 判断那几个不要重要性系数,抗震跟变形
15. 翻身吊计算,这个我错了,没有乘以1.5的动力系数
16. 计算框架柱箍筋,这个我估计是错了,算出来只有 293,没有这个答案
17. 计算吊筋的题目,吊筋为二级钢,已配附加箍筋为一级钢,需要先求出附加箍筋能够承担的集中力,再计算吊筋的面积
18. 柱子偏心放大系数

钢结构没搞完,只记得以下几个了
1. 按近拟计算方法Ψb,按附录计算
2. 计算加劲板最小厚度。我算出来是14mm。
3. 概念:角焊缝取值与厚度无关
4. 计算H形钢抗剪强度。
5. 双跨柱下柱的计算长度,按钢规附录D计算,记得乘以0.8的折减系数。
6. 钢结构挠度用标准值,用毛截面
7. 以下都不记得了,反正也没有做完

抗震:
1. 概念:我选的弹塑性位移增大系数是1.9
2. 概念:抗震计算为三级,抗震构造措施为二级
3. 厂房上下柱抗震调整系数:0.80、0.75
4. 抗震影响系数α计算
5. 第二层地震剪力计算
6. 塔楼及顶层地震剪力。260和1680kN,选B
7. 重力代表值计算,我搞错了,屋面活载不计入,屋面雪载计入一半
8. 边框柱的弯矩,一级乘以1.6后应再乘以边框柱的扩大系数1.15(或1.05),我是乘以1.05后勉强找了一个,估计错了。

木结构:
1. 木的拉力设计值8.0x1.1x0..8x1.05x180x(180-20)=213Kn
2. 下弦的长细比应不超过120.

桩基:
1. 管桩的单桩承载力好象是Ra=323kN
2. 偏心受压时管桩的承载力要求,这个我搞错了,忘记除以1.2,应该是295,这个错得太该打了。
3. 概念:锤击时当桩端位于一般土层时,应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅,
4. 考虑承台效应的承载力

高层:
1.34m高Y形高层风荷载计算,
2.抗震计算方向,我先的D,所有角度都要计算,0.30.60,90,120,150,180
3.框架梁的配筋:600x600框架柱,300x600框架梁,按高规6.3.2第一二款判断纵筋配置。我选的C,A是有直径32mm的纵筋>600/20=30,B是一级抗震在支座处下部筋4根25<0.5倍上部钢筋(9根25),D是全部不对。
4.连梁的箍筋及腰筋,我选箍筋10@100及腰筋12@200,好象是C
5.连梁纵筋:给定了截面,求所配最大纵筋。
6.箱形基础边长,因高宽比大于4,应该没有零应力区,我算出来15.7m,选的16m(C).
7.概念:剪力强底部加强部位弯矩不扩大。
8.概念:框剪结构中框架柱底部抗倾覆力距大于50%时应按框架结构确定抗震等级

基础:
1. 砂垫层承载力我选的140kPa.,不做修正。
2. 砂垫层底部粉土的承载力特征值,加深度修正后140kPa,(宽度修正系数是0)
3. 砂垫层最小宽度
4. 土的压缩性,我算出来0.01MPa,选的低压缩性土
5. 最大干密度是(0.94~0.97)x2.2=2.07~2.13
6. 无筋扩展基础高度
7. 概念:无筋扩展基础最好是调整高宽比
8. 概念:建筑垃圾在均匀性和密实度较好的情况下可以作为持力层。
9. 概念:支档结构中,对砂性土宜按水土分算的原则计算,对粘性土宜按合算原则计算。
10. 条基距边坡的距离,注意最小长度2.5m,我都不记得计算出来是多少,
11. 软弱下卧层的附加应力

砌体:
1. 加筋砌体墙一级抗震Vw=1.6V
2. 偏心受压配筋砌体砌块剪力墙斜截面受剪承载力
3. 计算配筋砌块砌体轴心受压稳定性系数φog
4. 砖混Q2的高宽比,H/h<=μ1μ2[β]
5. 砖混房屋楼梯间构造柱的数量,应该是8个吧
6. 已知Q1的刚度,求其承受的地震剪力
7. 灌孔砌体的抗压强度设计值fg,不记得我有没有乘调整系数了
8. 概念:好象是圈梁高度不小于180,题目出的是150,
9. 组合砖柱钢筋配筋率
10. 组合砖柱求fn

[ 本帖最后由 wuliwork 于 2009-9-25 13:36 编辑 ]
免费打赏
ok932339
2009年09月22日 11:06:30
2楼
不要去想这些东西了,折磨自己
回复
zhphnpcsu
2009年09月22日 11:06:54
3楼
钢结构:
1、压弯构件算平面内稳定的!
2.加劲肋算稳定的,应该归纳为轴压稳定计算!
3 悬挑构件算正应力
4悬挑构件算剪应力
5算翼缘螺栓
6钢结构挠度用标准值,用毛截面
7.算节点域由弯矩产生的剪应力
砼少一题:
1.计算弯筋配置!
2.没有算柱子配筋的,是算柱子偏心放大系数!
基础:
1.算软件下卧层的附加应力。
砌体:
1.计算轴心受压配筋砌块正截面受压承载力,9.2.2条,其中fy'As'取0
2.构造柱组合墙的截面抗震承载力10.3.2条
3.剪力法算砌体的水平地震承载力!δn=0
高层:
1.计算顶层附加系数。

[ 本帖最后由 zhphnpcsu 于 2009-9-23 21:17 编辑 ]
回复
zhphnpcsu
2009年09月22日 11:07:47
4楼
基础第4题,是高压缩土。按施书算的
回复
zhphnpcsu
2009年09月22日 11:08:23
5楼
基础第一题,要做修正,宽度修正系数0.深度修正系数1,见地基处理规范!
回复
zhphnpcsu
2009年09月22日 11:10:13
6楼
混凝土第4题,应该是0.29,只有一个0.2几的,2个0.3几的
回复
zhphnpcsu
2009年09月22日 11:12:22
7楼
砼第14题,抗倾覆也无关系!
回复
zhphnpcsu
2009年09月22日 11:36:39
8楼
砼第一题梁长是7.5*3吧???
回复
zhphnpcsu
2009年09月22日 11:52:13
9楼
抗震第二题,不一样,计算选3级,构造选2级!
回复
zhphnpcsu
2009年09月22日 11:53:35
10楼
抗震第四题,应该算的是0.19,选的好像是B!
回复
wuliwork
2009年09月22日 11:58:49
11楼
楼上的兄弟很牛啊,不过高规箱基那个你是不是没有计算水平力折算成弯矩咯