采用300S58B2台,150S50A一台,总流量1333m³/h,请问进出水管径怎么确定?我看那个图上300s58b进水是D500,出水是D400。那么150s50a进出水管径是多少?是怎么计算的啊?对了,水泵法兰尺寸表上Dg1,Do1,D1分别表示什么啊?哪个才是异径管应该连接的管径?[ 本帖最后由 alex443100864 于 2009-9-22 17:06 编辑 ]
采用300S58B2台,150S50A一台,总流量1333m³/h,请问进出水管径怎么确定?我看那个图上300s58b进水是D500,出水是D400。那么150s50a进出水管径是多少?是怎么计算的啊?
对了,水泵法兰尺寸表上Dg1,Do1,D1分别表示什么啊?哪个才是异径管应该连接的管径?
[
本帖最后由 alex443100864 于 2009-9-22 17:06 编辑 ]
2楼
:)
室外给水设计规范上有关于泵房进出水水管流速的要求,根据流速范围选择管径大小,
回复
3楼
泵房进、出水水管的管径可按进、出水水管的流速规定确定,参见《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第
6.3.1 条规定:水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
1 吸水管:
直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
直径在 2501000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。
2 出水管:
直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
回复