求助:一个现实工程案例如下一个学生宿舍共9层,每层30个房间,每个房间12个人,每个房间有两个洗脸池和两个卫生间,每个卫生间有一个淋浴头,一个大便池,一个水龙头。该宿舍楼配水泵供应1-9楼,照规范的公式计算为水泵总流量为72m3/h左右。配置流量为45m3/h水泵3台无负压变频配套使用。市政进水管网为DN150。实际运用中存在下列问题:学生下课后18:00-20:30为用水高峰期,市政管网供水量明显不够,且水泵只能把水打到5楼,六楼以上无水。这时3台水泵有2台为工频运行,一台变频,变频后频率为42-43HZ,针对这种情况,除了肯定要加大市政管网外,请高手指点一下是否要增加水泵数量来提供机组的总流量。照规范的公式计算为水泵总流量为72m3/h左右,3台水泵并联总流量超过110m3/h,早就满足了计算值,但现场感觉水量明显不够,我的同事提出,就算一个房间只有2个水龙头供水,每个0.15L/S。则270个房间总瞬间用水量为291m3/h,就算只有70%的房间在同一时刻用水,至少也要有200m3/h。我在现场观察过,还真是大多数房间都在同时用水,往往一间房还不止2个水龙头用水。但计算值只有72m3/h,怎么会差这么多?是规范有问题还是我同事的说法有问题,请高手指点阿

求助:一个现实工程案例如下
一个学生宿舍共9层,每层30个房间,每个房间12个人,每个房间有两个洗脸池和两个卫生间,每个卫生间有一个淋浴头,一个大便池,一个水龙头。2009年09月22日 21:43:09
2楼
怎么都没有人回应吖,是都回答不出???
回复
shlejie
2009年09月23日 08:40:51
3楼
你没说明大便器采用何种冲洗方式,我帮你重新算了一下,如大便器采用冲洗水箱冲洗,算出秒流量是19.27L/S,换成小时流量是69.36m3/h,和你的72m3/h差不多,但如果按大便器采用自闭阀冲洗,算出秒流量要大一些,但我认为关键可能还是水头损失计算小了,水泵扬程小了,还有一点提醒你,水泵并联工作,流量不是简单相加,要有折减系数的,如果采用不同型号的泵,或者水泵管路不对称,折减系数会狠大的.
回复
fy207
2009年09月23日 09:18:04
4楼
3楼,谢谢你的回复,大便器是采用冲洗水箱冲洗,水头损失的问题我也考虑过了,但管路布置并不复杂,从水泵出水总管出来就是竖管直上,分层横管环形布置,9层楼,扬程38.5m应该够了吧??水泵的并联是会损失流量,但3台45m3/h的水泵并联,流量至少应该有100m3/h以上吖,计算值只需70m3/h左右,超了很多,应该够用吖,但5-9楼就是没水,晕死
回复
shlejie
2009年09月23日 10:21:21
5楼
那先看一下水泵出口压力表上压力是否达到设计压力,如不是调一下变频器设定压力.我做的上海航天一个项目遇到和你一样的问题,查来查去,最后发现水泵出口压力只有0.2MPa,设计压力是0.45MPa,最后简单调一下变频器就OK了.
回复
fy207
2009年09月23日 10:22:57
6楼
嗯嗯,这点我倒疏忽了,谢谢吖,下午就去查
回复
shlejie
2009年09月23日 10:52:19
7楼
不过,我还是觉得38.5m的扬程偏小,如果正好买的止回阀阻力大或者管路有一些堵,压力肯定就不够了.