土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 各位朋友帮忙看看这个会不会出问题

各位朋友帮忙看看这个会不会出问题

发布于:2009-09-22 20:59:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本人刚开始做设计半年多,前段时间做一个砖混结构,在算一根转换梁的时候(这根梁在倒数第二层,抬了顶层一层墙的荷载),由于疏忽少,现在发现出图时的支座配筋比计算结果少了800平方毫米,也就是差不多两根22的钢筋,我想问下各位师兄师姐,会不会出什么问题啊 很着急。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • huxiji_1983
    huxiji_1983 沙发
    问啊,貌似构造柱不是纯粹的增强整体性抗震,又不能当受力柱。增大配筋可以不
    2010-01-10 09:56:10

    回复 举报
    赞同0
  • guangshawanjian
    剪力 33*6/2 =96KN
    按C30 混凝土抗剪承载力 0.7*ft*b*h0=0.7*1.43*240*315=88KN 这样多少配一些箍筋抗剪就可以了。

    按粱两端是固结算梁端弯矩 33*6*6/12 =99KN m 我用EXCEL表格算的用一级钢是1474mm2 二级钢是1032mm2 三级钢是860mm2 受压区高度也不超限啊。 并且按墙梁计算的配筋估计是要比上述小许多的。

    我是新手,刚工作5个月。上面有什么不对的地方请各位高人指正。
    2009-10-19 21:56:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体填充墙的高厚比如何计算?

自承重填充墙一侧与主体结构柱联系(自承重墙上端不是自由端,与框架梁相连),一侧开大门洞,洞顶为框架梁底,蒸压加气混凝土砌块墙,墙厚250,墙净高9100,墙净长1900.高厚比验算如何验算?

回帖成功