自承重填充墙一侧与主体结构柱联系(自承重墙上端不是自由端,与框架梁相连),一侧开大门洞,洞顶为框架梁底,蒸压加气混凝土砌块墙,墙厚250,墙净高9100,墙净长1900.高厚比验算如何验算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
按C30 混凝土抗剪承载力 0.7*ft*b*h0=0.7*1.43*240*315=88KN 这样多少配一些箍筋抗剪就可以了。
按粱两端是固结算梁端弯矩 33*6*6/12 =99KN m 我用EXCEL表格算的用一级钢是1474mm2 二级钢是1032mm2 三级钢是860mm2 受压区高度也不超限啊。 并且按墙梁计算的配筋估计是要比上述小许多的。
我是新手,刚工作5个月。上面有什么不对的地方请各位高人指正。