接地电阻为什么会在地面上测试?而不是房顶?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年09月22日 23:33:45
来自于防雷减灾
只看楼主

市防雷检测中心去我们施工的工业厂房进行接地电阻测试,是用数字式接地电阻测试仪在地面上预留的测试点进行测试。我想问一下为什么会在地面上测试呢?而不在房顶避雷带或其它接闪器测量呢?如果引下线没接好断了呢?怎么知道?请大家帮忙解说解说,刚入行的,不怎么懂,呵呵。

市防雷检测中心去我们施工的工业厂房进行接地电阻测试,是用数字式接地电阻测试仪在地面上预留的测试点进行测试。我想问一下为什么会在地面上测试呢?而不在房顶避雷带或其它接闪器测量呢?如果引下线没接好断了呢?怎么知道?请大家帮忙解说解说,刚入行的,不怎么懂,呵呵。
免费打赏
加肥猫
2009年09月24日 09:07:40
2楼
因为接地电阻受地质,结构形式的影响具有不确定型。引下线,防雷带都是标准做法,施工工艺如果严格把关,电阻值比较确定的
回复
wildwolfyy
2009年09月24日 19:56:35
3楼
谢谢了,大哥,
回复
dljeth
2009年09月27日 17:04:20
4楼
实际上是应该爬上去测试的,如果真的要挑毛病的话,他们是会爬的。
回复
lingxuct
2009年10月02日 00:02:25
5楼
“接地电阻为什么会在地面上测试?”
因为是测“接地电阻”,是测量地下装置(通过引出端)与大地之间的电阻值,且在测量是需要在地面上加辅助电极(电位),在楼顶是就没办法加辅助电极了。
“如果引下线没接好断了呢?怎么知道?”
防雷检测中心管理图中设计是否满足国家有关防雷要求和接地电阻是否合格,引下线是施工质量,由监理管辖,检测部门不会普查,但有抽查的权利。
回复
wildwolfyy
2009年10月08日 19:40:45
6楼
楼上老前辈讲得很详细,学习中..................谢谢了!!!
回复
bianxiaogang
2009年10月11日 10:33:40
7楼
检测呀,我这里气象局的人都是去到屋面检测的,还有金属窗。
回复
stone222333
2010年01月04日 12:42:53
8楼
测量时要与接地断开的,屋顶上怎么测?
回复
wzliang9776
2010年01月04日 21:05:26
9楼
接地电阻为什么会在地面上测试,那是因为一般图纸设计的测试点在建筑物的四个角,气象局的是会爬上屋顶测试的,测试点可以改位置的,在图纸上标记改后位置。检测部门的去测试点检测主要是想掌握了解实际的数据。
回复
rekoba
2010年01月05日 09:57:08
10楼
我这边可真的试拉条好长的线从楼顶接地测试哦。
回复
wzliang9776
2010年01月25日 04:58:17
11楼
一般都是在预留的测试点进行测试,气象局检测的会用数字式接地电阻测试仪在屋面以及预留的测试点进行测试,得到的数据准确
回复

相关推荐