市防雷检测中心去我们施工的工业厂房进行接地电阻测试,是用数字式接地电阻测试仪在地面上预留的测试点进行测试。我想问一下为什么会在地面上测试呢?而不在房顶避雷带或其它接闪器测量呢?如果引下线没接好断了呢?怎么知道?请大家帮忙解说解说,刚入行的,不怎么懂,呵呵。
市防雷检测中心去我们施工的工业厂房进行接地电阻测试,是用数字式接地电阻测试仪在地面上预留的测试点进行测试。我想问一下为什么会在地面上测试呢?而不在房顶避雷带或其它接闪器测量呢?如果引下线没接好断了呢?怎么知道?请大家帮忙解说解说,刚入行的,不怎么懂,呵呵。
12楼
严格来说,是应在屋顶上测的!
回复
13楼
楼顶和地面测试点都要测量,关系走的好,气象局的人偷懒才会不测量。:)
回复
14楼
应该是测两处,屋顶和地面的测试点都要测,测上面是为了证明防雷引下线是否畅通,测下面是为了保证检验测试点与地的电阻是否符合设计要求
回复
15楼
因为是测“接地电阻”,是测量地下装置(通过引出端)与大地之间的电阻值,且在测量是需要在地面上加辅助电极(电位),在楼顶是就没办法加辅助电极了。
回复
16楼
15楼说的对
回复
17楼
应该说引下线电阻有要求,接地电阻的指数就是雷电引下的指标
回复
18楼
学习中,谢谢各位对接地测试的阐述,顶一下此帖--有用。:) :) :victory: :victory:
回复
19楼
因为接地电阻受地质,结构形式的影响具有不确定型。引下线,防雷带都是标准做法,施工工艺如果严格把关,电阻值比较确定的
回复
20楼
此贴受益匪浅,做下笔记!
回复
21楼
应该是测两处,屋顶和地面的测试点都要测,测上面是为了证明防雷引下线是否畅通,测下面是为了保证检验测试点与地的电阻是否符合设计要求;