接地电阻为什么会在地面上测试?而不是房顶?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年09月22日 23:33:45
来自于防雷减灾
只看楼主

市防雷检测中心去我们施工的工业厂房进行接地电阻测试,是用数字式接地电阻测试仪在地面上预留的测试点进行测试。我想问一下为什么会在地面上测试呢?而不在房顶避雷带或其它接闪器测量呢?如果引下线没接好断了呢?怎么知道?请大家帮忙解说解说,刚入行的,不怎么懂,呵呵。

市防雷检测中心去我们施工的工业厂房进行接地电阻测试,是用数字式接地电阻测试仪在地面上预留的测试点进行测试。我想问一下为什么会在地面上测试呢?而不在房顶避雷带或其它接闪器测量呢?如果引下线没接好断了呢?怎么知道?请大家帮忙解说解说,刚入行的,不怎么懂,呵呵。
免费打赏
xpmhs
2010年01月28日 16:23:24
12楼
严格来说,是应在屋顶上测的!
回复
woaijiuai
2010年01月30日 10:53:20
13楼
楼顶和地面测试点都要测量,关系走的好,气象局的人偷懒才会不测量。:)
回复
yinpingyu
2010年02月06日 01:37:53
14楼
应该是测两处,屋顶和地面的测试点都要测,测上面是为了证明防雷引下线是否畅通,测下面是为了保证检验测试点与地的电阻是否符合设计要求
回复
蛋腚
2010年02月09日 22:43:43
15楼
因为是测“接地电阻”,是测量地下装置(通过引出端)与大地之间的电阻值,且在测量是需要在地面上加辅助电极(电位),在楼顶是就没办法加辅助电极了。
回复
ccccyq
2010年03月10日 16:51:34
16楼
15楼说的对
回复
加肥猫
2010年03月15日 20:38:53
17楼
应该说引下线电阻有要求,接地电阻的指数就是雷电引下的指标
回复
charlie_luo
2010年03月31日 22:51:51
18楼
学习中,谢谢各位对接地测试的阐述,顶一下此帖--有用。:) :) :victory: :victory:
回复
conquerlk
2010年04月05日 13:58:00
19楼
因为接地电阻受地质,结构形式的影响具有不确定型。引下线,防雷带都是标准做法,施工工艺如果严格把关,电阻值比较确定的
回复
知乎圆桌
2013年12月18日 16:47:16
20楼
此贴受益匪浅,做下笔记!
回复
durreschen
2014年01月06日 18:54:05
21楼

应该是测两处,屋顶和地面的测试点都要测,测上面是为了证明防雷引下线是否畅通,测下面是为了保证检验测试点与地的电阻是否符合设计要求;

学习了, 学习了, 学习了, 学习了,
回复