cfg桩施工是先施工桩还是先挖土?
ahlkai
ahlkai Lv.4
2009年09月23日 08:02:53
来自于建筑施工
只看楼主

一筏板基础,基础埋深8米多,采用CFG桩,土方拟采用大开挖。先大开挖再做CFG,还是先做CFG还是再大开挖?请问二者各有何优缺点?

一筏板基础,基础埋深8米多,采用CFG桩,土方拟采用大开挖。
先大开挖再做CFG,还是先做CFG还是再大开挖?请问二者各有何优缺点?
免费打赏
xyj19860216
2009年10月05日 20:45:18
12楼
忘啦!筏板基础,基础埋深7米多!:lol
回复
lyjjf
2009年10月06日 12:05:10
13楼
我好像在工地上看到都是先打桩的
回复
sundanchenjun
2009年10月06日 13:17:21
14楼
个人观点,先打桩,再开挖。
回复
qin.jq
2009年10月06日 14:19:10
15楼
惭愧!查了一下,才知道CFG是什么冬冬
回复
jenrea
2009年10月06日 15:31:33
16楼
CFG桩根据现场条件选用下列施工工艺:
  1、长螺旋钻孔灌注成桩, 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土.
  2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩, 适用于粘性土、粉土、砂土, 以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地.
  3、振动沉管灌注成桩, 适用于粉土、粘性土及素填土地基.

楼主许多情况没说清楚,桩的工程量不明。
如果地下水位比较高,工期相对较紧、成桩数量较多,建议采取先打桩后降水开挖,这个工期最短,费用较高,需采取一定措施保证成桩质量和破桩安全;
如果地下水位低,可采取11楼兄弟的方案,先挖掉一层,节约部分桩的费用;
如果地下水位很低,基坑8米设置明沟加大口井就可以完成排水,且雨天较少、在有基坑支护的情况下,可以考虑先挖后成桩。这个比较经济,成桩质量最可靠,但要满足前提条件,需要考虑基坑场地能否满足桩机施工需求和进出场运输的问题。
综合来说,在满足质量、安全、工期的条件下,选择比较经济的施工工艺。
回复
ahlkai
2009年10月10日 09:53:40
17楼
jenrea和yj19860216的回复都不错,针对工程特点选择不同的施工方案是为正确。
回复
zhoudahuan5566
2009年10月10日 17:21:10
18楼
个人所接触过的CFG桩的施工工艺是: 先进行大面积的基坑开挖、开挖过程中要时刻留意边坡的稳定(建议进行仪器每周观测一次或两次)开挖完成后,进行基坑的边坡的支护。清理基地、然后进行桩的成孔作业,那会儿在洛阳工作,诚然成孔采用洛阳铲。开挖到设计标高以后进行人工扩底。每根桩成孔完成后,施工单位首先自检没有问题,在申请监理与甲方代表进场进行验桩。办理相关手续,资料与工程同步进行,若未异常,就开始进行桩身的混凝土建筑工作。建筑过程中要放串筒,更要振捣密实。 仅供大家学习交流,如有哪里讲的不正确请给予批评指点。
回复
yingrong27
2009年10月12日 12:21:28
19楼
1、基础埋深8米,自然地坪至基底如果应该有7米多,不知道你桩长多少,如果是10多米的话,一般的长螺旋钻杆长度不够长,先打桩后挖不能够实现、这就需要你挖掉部分土方,然后再进行桩基施工就可可以了。
2、大开挖挖至基底以后再打桩不可行,因为CFG是复合地基,桩间土的作用很大,桩基施工如果破坏了的话,得不偿失。另外如果场地小没有坡道,机器跟本下不去。
3、断桩的问题。挖土时候采用小挖机施工,指挥得力的话,断桩也不会多。
4、楼上有人说,超灌过多浪费,但不超灌打不到规范要求的充盈系数。况且建设单位只给超灌得一部分,剩下的超灌施工单位自负,他也愿意。
回复
ahlkai
2009年10月15日 13:34:34
20楼
现场看过长螺旋钻杆机肯定大于桩身长度。比较赞同yingrong27的说法。不过一般而言,基坑挖土是不会到基底的。
回复
caoliang821201
2009年10月15日 20:24:18
21楼
我做过类似工程,34层剪力墙结构,先开挖后施工CFG,效果很好
但桩机进基坑必须先修施工道路很浪费
回复

相关推荐