这个问题一直困扰我很久了,一直得不到解答,论坛上对常规的结构讨论的比较大,大家参与的也比较积极,但对稍微难一点的结构比如型钢混凝土结构、预应力混凝土结构等讨论的比较少,发了帖子也很少人回,看来来这个论坛的大多是毕业没几年的新手,老工程师比较少,再则这种工程本来就比较少。呵呵,跑题了;看型钢混凝土的书也看了不少,但惟独缺少相关图纸,我现在遇到的问题就是:建筑总层数18层,框架剪力墙结构,如果只在建筑的上部两层抽调中柱,形成大空间结构,
这个问题一直困扰我很久了,一直得不到解答,论坛上对常规的结构讨论的比较大,大家参与的也比较积极,
但对稍微难一点的结构比如型钢混凝土结构、预应力混凝土结构等讨论的比较少,发了帖子也很少人回,
看来来这个论坛的大多是毕业没几年的新手,老工程师比较少,再则这种工程本来就比较少。呵呵,跑题了;
看型钢混凝土的书也看了不少,但惟独缺少相关图纸,
我现在遇到的问题就是:建筑总层数18层,框架剪力墙结构,如果只在建筑的上部两层抽调中柱,形成大空间结构,
这样梁就需要做18m,结构方案可以采用预应力梁或型钢混凝土梁,
问题一:如果采用型钢混凝土梁,那么是不是与之相连的柱子也必须做成型钢混凝土柱呢?
型钢混凝土规范和相关构造手册及图集上面都没有型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱相连的构造,
规范也说这种梁柱的连接难以达到刚接的要求。
问题二:如果采用柱子也采用型钢混凝土柱,只在上面两层设置型钢还是从基顶就开始沿柱全高设置;
问题三:型钢混凝土梁上起柱或墙体时,柱和墙体的钢筋锚固是在型钢上预留孔还是直接焊在型钢上,
感觉后者不合理。
欢迎各位讨论。
13楼
主要是型钢梁端部的固结的做法,一般的做法也是最简单的就是在柱子里买一段型钢,不考虑这段型钢对柱子的贡献。如果你柱子算不过去,那就做成型钢混凝土柱吧!但是钢筋绑扎困难啊
回复
14楼
问题说得不是很清楚,我的理解如果是屋顶上2层抽柱子形成大空间,处理方法为什么要上预应力和型钢梁呢?是层高要求还是其他建筑立面要求?如果是转换抬柱的转换层的话,18m跨用这两种方式显然也是不合适的。如果是仅抬屋面荷载,包括一些小构架,18m跨不算厉害,直接上混凝土梁+高强钢筋(如四级钢)应该足够了,梁布置:正方形井字,长方形单向加密布置次梁,梁高肯定不超高1m哈,跨两层的话,周边柱子不要收太小了。你这种情况,还有个选择是做网架哈,这个做法就没有什么好讨论的,都是比较常规的。
另外说到型钢问题,这种情况如果是屋顶,是需要再柱子上加型钢的且下延一层,;
预应力是一个很麻烦的事情,如果你这个支撑你的柱在边跨,而且跨了两层,柱子很高的哦,柱头对你施加预应力的约束到底能实现到啥程度,咋控制,确实是个比较棘手的问题。预应力其实就解决一个,挠度和裂缝的问题,裂缝民用建筑要求不是很高,才18m,挠度可以采取预起拱的办法解决掉一部分,问题不是很大。预应力实验,检测够喝一壶的了,如果如楼主描述的情况,个人觉得完全可以不考虑哈。
个人之言,仅供参考。
就说这么多,不晓得能不能赚点工分,好久没有发帖,分分都快用完了。
回复
15楼
感谢啊,正在做一个转换项目,遇到和楼主同样的问题。钢骨混凝土转换梁,钢筋混凝土柱子,学习了~
回复
16楼
mini结构师 发表于 2010-8-21 18:11 规范的要求9.1.6 在跨度较大的框架结构中,当采用型钢混凝土梁和钢筋混凝土柱时,梁内的型钢应伸入柱内, …请问这本规范叫什么名字:handshake
回复