求助:地下机械式停车库的消防
mercuryers
mercuryers Lv.5
2009年09月23日 11:09:56
只看楼主

兄弟姐妹们请教一下,地下车库是两层机械式的,喷头应该如何布置?按照规范上说的每个车位都要布置的话,那喷头间距是否太近了,。有没有大侠给详细解释一下,谢谢。[ 本帖最后由 mercuryers 于 2009-9-23 16:58 编辑 ]

兄弟姐妹们请教一下,地下车库是两层机械式的,喷头应该如何布置?按照规范上说的每个车位都要布置的话,那喷头间距是否太近了,。有没有大侠给详细解释一下,谢谢。

[ 本帖最后由 mercuryers 于 2009-9-23 16:58 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
shlejie
2009年09月23日 13:13:38
2楼
在车位顶部按规范规定间距布置直立型喷头保护上层汽车,在车位侧面上下层车位无遮挡处布置边墙型喷头保护下层汽车,最简单的方法是到机械停车库去看一下就行了.
回复
最爱小珏珏
2015年11月17日 14:43:34
3楼
哪个规范说每个车位都要布置啊
回复
teddy0754
2015年11月18日 22:07:05
4楼
就这样做就好了
回复

相关推荐

APP内打开