35kv系统的中性点不接地,还可以短路情况下带电运行两小时,为什么?短路电流不够大,还是电压级别不够高,还有两个答案记不得了选哪个啊
35kv系统的中性点不接地,还可以短路情况下带电运行两小时,为什么?
短路电流不够大,还是电压级别不够高,还有两个答案记不得了
选哪个啊
2楼
没人记得吗??????????
回复
3楼
短路电流比较小
回复
4楼
终于有人回答我了,楼上这位师兄,确认?
回复
5楼
没错,因为短路电流小,可以继续运行两小时
回复
6楼
oy :victory: :victory: :victory:
回复
7楼
电压级别不够高 不可能吧。
已经35kv了,还不够高么???
我蒙短路电流小。没有0序回路吧
回复
8楼
短路电流小
回复
9楼
系统中性点不接地是指系统中性点对地绝缘。当系统发生单相接地故障后系统的三相对称关系并未破坏,仅中性点及各相对地电压发生变化,中性点的电压上升到相电压,非故障相对地电压值增大为倍相电压,故对于该中性点不接地系统可以带故障继续运行2小时。故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
看糊涂了,到底选电压不高还是电流不大?
回复
10楼
选项说的好像不是电压不高。
回复
11楼
我选的电压不高,只是线电压和相电压的关系,远远小于设备绝缘电压,可以继续运行2小时,便于查找故障!
回复