规范里要求消防跟喷淋成两个独立系统,我在做工业厂房设计时候,遇到一个设计,消防高位水箱喷淋和消火栓共用一个出水管,后再水箱下一层在分出一路到消火栓,一路到喷淋,这样大家说合适吗!!!

规范里要求消防跟喷淋成两个独立系统,我在做工业厂房设计时候,遇到一个设计,消防高位水箱喷淋和消火栓共用一个出水管,后再水箱下一层在分出一路到消火栓,一路到喷淋,这样大家说合适吗!!!
免费打赏
hanhu6
2009年10月07日 08:38:37
12楼
最好单独分开设置,我们这边要求分开设置:lol :lol
回复
swwang2005
2009年10月09日 22:17:35
13楼
可以合用一套增压稳压设备,标准图集有指出!
回复
jiangxinyao6
2009年10月10日 09:37:20
14楼
请教!!!消防高位水箱问题
回复
fine_2009
2009年10月10日 16:52:14
15楼
从实际使用来说使用同一根管当然可以,只需要满足消火栓和喷淋所需要的水量水压就可以。
回复
csdn520
2009年10月10日 21:45:55
16楼
分别接出一条管~ 但是如果都要稳压的话 稳压泵要合用!
回复
hlp8015
2009年10月11日 21:38:56
17楼
从水箱引出的管不一定要分开,可以引一根,再分别接消火栓和喷淋系统,不过要注意分的两路管在连接系统前要设独立的阀门和止回阀。
具体的增压稳压设备个人认为可合可分,具体根据消火栓和喷淋的压力大小,管线的连接也是要在分开后的管道上分别设独立的阀门和止回阀。
回复
hlp8015
2009年10月11日 21:42:43
18楼
“刚被审图的时候提了,说是要分开来,他的意见是认为喷淋和和消火栓的压力和流量各不相同,这点我认同,但是我想提出的,我们在做临时高压给水消防系统,如果按同样道理的话,也得分室外消火栓泵和室内消火栓泵,因为流量和扬程不一样??但是我们都是合用的。再说了如果增压的分成两块系统,那位什么高规上面又讲到,如喷淋和消火栓合用,气压罐的调节容积为0.45立方米,说明是可以合用增压系统的”
你说的很奇怪啊,室外消火栓也用泵增压?你们什么地方,室外管网能力这么差?还是你的项目太高级,市政管网不能保证室外消火栓,需要设室外消火栓泵?
回复
wqx917
2009年10月12日 08:59:47
19楼
消防增压稳压设备选用与安装图集上有共用情况下的稳压罐型号,应该可以共用
回复
qq_1500436486248
2018年08月14日 18:37:35
20楼
真的是各种说法都有,,,
回复
wangxiaowei6
2018年09月11日 11:16:32
21楼
可以的
回复