塑料管穿池壁时用什么防水套管
hubin2001cn
Lv.2
2009年09月23日 14:51:03
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
旧版给排水标准图集中还写了I型及II型防水套管也适用于非金属管道(S312-8-7),但新版的02S404中确没有明确非金属管道可以用哪种型号的防水套管。哪位高人能给指点一下啊!
旧版给排水标准图集中还写了I型及II型防水套管也适用于非金属管道(S312-8-7),但新版的02S404中确没有明确非金属管道可以用哪种型号的防水套管。哪位高人能给指点一下啊!
免费打赏
shlejie
2009年09月24日 16:30:05
2楼
新版的02S404说明中有适用管材类型,其中A型适用钢管,B、C型适用铸铁管,没有适用塑料管的,我认为如要用塑料防水套管,还需参照老版国标自己画一张图。
回复
pizicai
2014年05月14日 15:03:33
3楼
学习!学习!
回复
老科
2014年05月15日 08:48:45
4楼
塑料防水套管应该不可以。
回复
paincn123
2014年05月15日 09:03:56
5楼
个人觉得还是穿池壁的那一段换为钢管,按钢管做防水好一些