第二天下午23.某小区设集中热水供应系统,热水供应对象及设计差数见下表,则该小区设计小时耗热量? 设计小时耗热量 最高日小时各时段用水量 使用人数 1~6 6~8 8~10 10~13 13~17 17~20 20~24 住宅 1442 5.6 33 22.5 40.5 22.5 45.5 11.25 3000招待所 245 1.5 3.6 7.2 14.4 7.2 15 7.2 300

第二天下午
23.某小区设集中热水供应系统,热水供应对象及设计差数见下表,则该小区设计小时耗热量?
设计小时耗热量 最高日小时各时段用水量 使用人数
1~6 6~8 8~10 10~13 13~17 17~20 20~24
住宅 1442 5.6 33 22.5 40.5 22.5 45.5 11.25 3000
招待所 245 1.5 3.6 7.2 14.4 7.2 15 7.2 300
培训中心 166 0.8 2.4 2.4 8.0 1.6 4.8 12 100
题目给的招待所和培训中心只有使用人数,而规范中是按照床位数确定小时变化系数,不能按照使用人数确定小时变化系数,不能求出设计小时平均耗热量。

某一类高层综合楼,建筑高度49m,底下三层是商场,上部为办公。室内室外消火栓及喷淋系统用水量按商业设计均为30L/S,中庭设置有雨淋系统,雨淋系统用水量为45L/S,防火分隔采用防火冷却水幕系统,水幕系统用水量为35L/S,室内外消防用水量均用消防水池储存,为消防水池最小为多少立方。
A.1044 B.756 C.720 D.828
室内室外消火栓设计用水量为:(25+25)*3.6*3=540
防火冷却水幕按《考试复习教材》第二版第664页设计喷水时间3h,35*3.6*3=378
雨淋系统设计用水量为45*3.6*1=162
则消防水池应为:540+378+162=1080
如果还需要加自喷用水量30*3.6*1=108
则消防水池应为1080+180=1260
大家是不是认为这两道题有错误?
免费打赏
q131427
2009年09月24日 16:14:51
2楼
1、一个床位就是按一个人计的,宾馆和医院有一个床计两个人的吗。
2、防火冷却水幕的用水量只计与雨淋系统“同时工作”的用水量,按1小时而不是3小时,详见喷规条文说明,完毕。
回复
水的畅想
2009年09月24日 16:19:03
3楼
第23题
我个人的理解是144+245+166
我看了好多人的意见是前两项是设计小时耗热量
第3项是平均时耗热量
我觉得这样不是很妥当,看小时耗热量表可以看出
招待所和培训中心两个部门的用水峰值与住宅是在同一时段
所以我觉得还是都按照设计小时耗热量叠加计算比较合理
回复
水的畅想
2009年09月24日 16:23:08
4楼
还有一点就是
如果出题的意图是要你算平均时耗热量
我觉得不好算~
我不会算~
最简单的就是直接相加了
回复
wzf_760
2009年09月24日 16:51:30
5楼
小马同志:

宾馆里面的双人床应该非常普遍呀,不能说一个床位就是一个人吧,照这么说,规范直接改为按人数计不就行了。
回复
wzf_760
2009年09月24日 16:55:05
6楼
2、防火冷却水幕的用水量只计与雨淋系统“同时工作”的用水量,按1小时而不是3小时,详见喷规条文说明,完毕。

请教喷规第几条有这样的说明呀。
回复
songlequn
2009年09月24日 19:11:13
7楼
这个规范上写得很清楚,前面2个都是用水最大的时候,用设计小时热量,第三个用平均,感觉很简单
回复
wlwx_0
2009年09月24日 20:19:25
8楼

你简直就是我的神啊,我当时就是按1小时计算的,看见有答案就选上了,当时在规范上没有找到时间计算依据,后来同事说按3小时计算,把我打击惨了,后来复验却没有答案。
今天看到你的贴子才搞清楚原委,看来误打误幢了。感谢感谢
你这个家伙太自以为是了,低调点好

[ 本帖最后由 wlwx_0 于 2009-9-25 23:29 编辑 ]
回复
congbebeto
2009年09月24日 20:21:04
9楼
是这样算的1442+245+166/6.82=1771 C
回复
wlwx_0
2009年09月24日 20:24:09
10楼

你就是这样的心态去考试的啊:L
也难怪,转行不易啊
回复
wlwx_0
2009年09月24日 20:45:32
11楼

我当时先按培训楼小时热水分布算出不均匀系数,不是查表哦(因为我觉得有详细数据,不应该查表,辛苦的算了3分钟,代入公式,没答案,,心里暗骂,他奶奶的)
然后又把培训楼对应其他大楼最高小时热水量时间的热水量的小时耗热量算出来,代入公式,没答案,已经头发麻,汗直流,3分钟。然后就在这种焦虑的心态中又过了3分钟。终于我想明白了,应该是把其他大楼的最最高小时热水量的耗热量算出来和培训楼对应其他大楼最高小时热水量时间的热水量的小时耗热量相加,(不是表格中有的值哦)没有答案,我快崩溃了。
最后发现给排水考试是变态的,给出你详细的用水量,求耗热量却只能用统计公式去做才有答案。有没有搞错,虽然我也做出来了,但却耗费了我至少15分钟,而有用功的时间不到30秒。
这种sb题 ,我都不知道专家们是怎么出出来的。告诉你具体用水量,却不用具体量去求,白白浪费我的时间。考
回复