SOS!PKPM的剪力墙的配筋问题。
cloxq
cloxq Lv.9
2009年09月24日 22:25:14
来自于PKPM
只看楼主

高层剪力墙结构,SATWE给出的计算结果文件中查看混凝土构件配筋验算简图及边缘构件简图,看出剪力墙ASW=0,HASHW=1,按PKPM手册应该理解为端柱不须配筋(按规范的构造要求设置构造边缘构件即可),水平筋面积为在计算参数中输入的间距下满足配箍面积100即可。但是用JLQ这个菜单生成的墙配筋和边缘构造配筋都大于这个计算结果。墙体配筋按构造仅须8@200即可,但是用JLQ菜单配筋则达到了10@150(均为一级钢),但是计算结果中ASW=0.请问各位高手,剪力墙边缘构件配筋及墙体本身配筋应该怎么做?是按计算结果自己配筋还是按JLQ菜单啊?不甚感激!

高层剪力墙结构,SATWE给出的计算结果文件中查看 混凝土构件配筋验算简图及边缘构件简图,看出剪力墙ASW=0,HASHW=1,按PKPM手册应该理解为端柱不须配筋(按规范的构造要求设置构造边缘构件即可),水平筋面积为在计算参数中输入的间距下满足配箍面积100即可。但是用JLQ这个菜单生成的墙配筋和边缘构造配筋都大于这个计算结果。墙体配筋按构造仅须8@200即可,但是用JLQ菜单配筋则达到了10@150(均为一级钢),但是计算结果中ASW=0.请问各位高手,剪力墙边缘构件配筋及墙体本身配筋应该怎么做?是按计算结果自己配筋还是按JLQ菜单啊?不甚感激!
免费打赏
jialimarx
2009年09月25日 13:02:18
2楼
首先分析两种计算结果为什么不一致,计算模型如果一样,那么就是计算的输入不一样,比如荷载,各种设计参数等。所以导致了输出不一样。不管如何,要满足《高规》7.2.17 条规定。