地下车库几个防烟分区共用排烟时排烟量怎么计算?
zilai_yang
zilai_yang Lv.3
2009年09月27日 09:09:20
来自于通风排烟
只看楼主

假设一个地下车库防火分区3800平,分成两个防烟分区A与B,A面积2000排烟量36000CMH,B面积1800排烟量32400CMH。我如果要设计AB共用一台排烟风机,那么排烟量应该是按照AB总排烟量36000+32400=68400CMH考虑,还是按照最大分区的排烟量A36000CMH考虑呢?请各位大仙指点!

假设一个地下车库防火分区3800平,分成两个防烟分区A与B,A面积2000排烟量36000CMH,B面积1800排烟量32400CMH。我如果要设计AB共用一台排烟风机,那么排烟量应该是按照AB总排烟量36000+32400=68400CMH考虑,还是按照最大分区的排烟量A36000CMH考虑呢?

请各位大仙指点!
免费打赏
zilai_yang
2009年09月27日 09:18:39
2楼
以前我在上海做设计时,是按照最大分区排烟量计算的共用排烟风机排烟量的,因为当时和当地消防请教过,他们说地下车库的排烟系统可以不考虑同一防火分区不同排烟分区同时起火的情况。
但是在下现在在沈阳做设计,东北院的前辈说在沈阳这种情况时一般他们是按照负担最大的防烟分区排烟量2倍计算的!
本人在高规中的条文解释中确实找到相关说明,而且举了个按照60CMH/SQM计算排烟量的排烟系统例子。那么为什么上海当地不遵守呢,还是这不适用于地下车库(车规里没明确说明),还是各地区有不同规定或者不同理解?

请各路神仙指教,麻烦高数小弟各地是如何考虑执行的,原因是什么?
回复
snail_yin
2009年09月27日 17:24:59
3楼
<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>
8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。
8.2.3 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。
8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。
条文中并没有像高规规定两个及以上防烟分区,排烟量按最大防烟分区的120(及60*2)考虑,因此,我的理解是AB两个防烟分区的累加排烟量考虑,并且北京的消防审批部门也是按此要求的。
回复
zilai_yang
2009年09月28日 08:46:38
4楼
感谢楼上大仙的指点。
就是说,北京一般按照整个防火分区总排烟量计算喽!:D
回复
w5208833
2009年09月28日 13:14:23
5楼
按最大×2,大点没有关系,反正你这个也差不了多少
回复
zilai_yang
2009年09月29日 09:27:39
6楼
今天刚刚翻到2007年《实用供热空调设计手册》中关于机械排烟的设计要点,其中描述如下:

地下汽车库每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000sqm,但设有自动灭火系统时,防火分区的建筑面积允许不超过4000sqm,不能套用《高规》或《建规》按一个排烟系统负担两个防烟分区设计。应按每个防烟分区设置排烟系统。

那么之前我的命题就变成假命题了,呵呵~~~~~~~~~
回复
youlf
2009年09月29日 21:42:00
7楼
我认为可以按照其中大的一个分区排烟量来算,控制上注意点就行了,
哪个分区着火开那个,不考虑两个同时着火的情况。
回复
wuyq022
2009年10月07日 18:02:05
8楼
排烟量按最大防烟分区的120x最大防烟分区面积计算,如果你按整个面积计算,就x60,高规条文说明里有的
回复
zilai_yang
2009年10月09日 10:28:03
9楼
谢谢各路神通,集思广益,规范是死的,应用需要灵活!各地的经验值得借鉴。
回复
river882
2009年10月09日 22:12:58
10楼
有本关于汽车库防火规范 偶只有规范条文 可惜没有条文说明 有的可以告之 相互学习啊
回复
zhch666666
2009年10月10日 14:50:55
11楼
排烟量按最大防烟分区的120x最大防烟分区面积计算,如果你按整个面积计算,就x60,高规条文说明里有的
回复

相关推荐

APP内打开