假设一个地下车库防火分区3800平,分成两个防烟分区A与B,A面积2000排烟量36000CMH,B面积1800排烟量32400CMH。我如果要设计AB共用一台排烟风机,那么排烟量应该是按照AB总排烟量36000+32400=68400CMH考虑,还是按照最大分区的排烟量A36000CMH考虑呢?请各位大仙指点!
假设一个地下车库防火分区3800平,分成两个防烟分区A与B,A面积2000排烟量36000CMH,B面积1800排烟量32400CMH。我如果要设计AB共用一台排烟风机,那么排烟量应该是按照AB总排烟量36000+32400=68400CMH考虑,还是按照最大分区的排烟量A36000CMH考虑呢?
请各位大仙指点!
22楼
不能这么说。
只能说,从道理上来讲,排烟系统不能跨防火分区,一个防火分区又只有2个防烟分区,了不得整个防火分区一块排烟,加一块就OK了。但是呢,从规范上来讲,高规确实有两个及以上防烟分区共用系统按最大防烟分区*2计算一说。更要命的是,库规总则中还有一句“同时应遵守其他相关规范”。这句话就要了命喽。这就是说,虽然A+B从理论上讲没有问题,但是如果有人要求你按最大分区*2你也没法子说个不字。
回复
23楼
每个防烟分区,分开设置最合理,最安全,我一直是这样做的!
回复
24楼
规范真让人头疼,哥们最近有遇到了一个消防规范性问题。
超高层楼梯间独立前室加压问题
回复
25楼
回复
26楼
学习了,谢谢。:)
回复
27楼
车库宜按每个防烟分区设置排烟系统。
回复
28楼
我们这里是按最大X2计算
回复
29楼
按道理是最大x2,那还不如分开做好些呢,车库我一般都是一个防烟分区一个系统
回复
30楼
你这个算法,是按整个防火分区面积算的了,相当于没设防烟分区
回复
31楼
这么多人回复,为什么就没有提按照最大防烟分区x6次换气算呢。这样有问题吗?