地下车库几个防烟分区共用排烟时排烟量怎么计算?
zilai_yang
zilai_yang Lv.3
2009年09月27日 09:09:20
来自于通风排烟
只看楼主

假设一个地下车库防火分区3800平,分成两个防烟分区A与B,A面积2000排烟量36000CMH,B面积1800排烟量32400CMH。我如果要设计AB共用一台排烟风机,那么排烟量应该是按照AB总排烟量36000+32400=68400CMH考虑,还是按照最大分区的排烟量A36000CMH考虑呢?请各位大仙指点!

假设一个地下车库防火分区3800平,分成两个防烟分区A与B,A面积2000排烟量36000CMH,B面积1800排烟量32400CMH。我如果要设计AB共用一台排烟风机,那么排烟量应该是按照AB总排烟量36000+32400=68400CMH考虑,还是按照最大分区的排烟量A36000CMH考虑呢?

请各位大仙指点!
免费打赏
heavenli055
2014年07月12日 16:15:59
32楼
按最大防烟面积计算
回复
红岩1029
2014年07月13日 19:56:06
33楼
我是按最大防烟分区面积乘6来计算的,
回复
z371561491
2014年07月14日 12:36:33
34楼
车库面积太大,按照500㎡一个防烟分区计算排烟量500*120为60000m3/h的风量,现有风机60000m3/h风量的全压P最大也超不过3000,减掉风机自身阻力损失,所负担管线最大不超过150m,而60000m3/h的风量的风管要拉到每个防烟分区中,按照15m/m的风速,最少也需要2000*500的风管,首先系统不合理;如按照2000㎡划分防烟分区,各防烟分区共用一个系统,也有以上问题,各位有兴趣可自行计算;所以个人认为汽车库防火设计规范规定按照2000㎡划分防烟分区,且各防烟分区独立设计,是为了系统合理,不至于管道过长末端无效,也不至于风机太大,系统太复杂控制困难。
有不足之处望各位大师指点
回复
yitai001
2014年07月14日 17:19:29
35楼
觉得还是每个防烟分区单独设置一台排烟风机比较靠谱
回复
hpc200709127
2014年07月16日 15:24:53
36楼
最大面积乘以120是用于选取排烟风机,每个防烟分区的排烟量仍用60进行计算
回复
choncghongz
2014年07月21日 17:29:41
37楼
wuyq022 发表于 2009-10-7 18:02 排烟量按最大防烟分区的120x最大防烟分区面积计算,如果你按整个面积计算,就x60,高规条文说明里有的嗯同意。上海的消防执行的比全国的要宽松一些。如果复负担两个以上分区,就按照最大的那个*60计算。但是全国的就是按照120*面积计算的。我记得是这样。我做过的上海项目都是成60的
回复
攻城师34643
2014年08月04日 16:58:53
38楼
按最大的排烟量计算 排风量按两个相加计算
回复
陈刘
2017年02月04日 15:30:35
39楼
古老的问题,都说不考虑两个防烟分区同时着火的情况。如果就是挡烟垂壁下方的车辆着火了呢?不很快两个防烟分区都着火了