求助 循环水冷却系统中的系统容积算法??
ryslym
ryslym Lv.3
2009年09月28日 14:29:09
来自于水处理
只看楼主

求助:循环冷却水系统容积的计算??在书上看到 系统容积按循环水量的1/3计算,我对这句话不明白,什么叫循环水量?循环水量单位不是m3/h吗?我们的循环水量是50m3/h。那么50m3/h的1/3是什么意思啊??各位高手帮帮忙啊!!!!!

求助:循环冷却水系统容积的计算??在书上看到 系统容积按循环水量的1/3计算,我对这句话不明白,什么叫循环水量?循环水量单位不是m3/h吗?我们的循环水量是50m3/h。那么50m3/h的1/3是什么意思啊??各位高手帮帮忙啊!!!!!
免费打赏
xilibeer
2009年09月30日 10:45:23
2楼
不对,应该是各用水(循环水)设备的水容积总和+循环水管道水容积总和+循环水池有效水容积(敞开式冷却水系统)
回复
ryslym
2009年10月08日 11:28:05
3楼
可以说明白点吗? 系统容积是取50/3=17m3吗?
回复
rabbit1178
2009年10月20日 21:32:22
4楼

首先,你说需要的循环水量为50,之后再算下循环水管道管径,管道长度之后,把管道的容积算出来,如果有循环水池的话把算出循环水池的有效容积,之后把循环水量、管道容积以及循环水池的有效容积都加起来得个总值,再用这个总值除以3
回复
xilibeer
2009年11月06日 18:14:42
5楼
哪本书上说系统容积按循环水量的1/3计算的???我看到的是系统容积不宜大于循环水量的1/3,这和循环水处理有关