请问各位大侠: 高压真空接触器 用熔断器保护,将熔断器装在接触器的上端或下端是不是都可以?如果不可以能不能给予理论解释,最好有资料~ 非常感谢~
请问各位大侠:
高压真空接触器 用熔断器保护,将熔断器装在接触器的上端或下端是不是都可以?
如果不可以能不能给予理论解释,最好有资料~ 非常感谢~
2楼
把接触器理解成负荷开关,负荷开关加熔断器相当于一个简单的断路器,其实国外大都采用负荷开关熔断器组,只有中国大都用断路器。
接触器不能开断短路电流,所以配上熔断器,熔断器不是保护接触器的,是保护线路的,所以放置在接触器之前还是之后没多大影响,一般好像放在接触器之后,比如ABB真空接触器带熔断器组。
回复
3楼
個人觀點~
啟斷閉合次數頻繁者或設備非重要性者
才會使用電力熔絲配合高壓用接觸器!
一般歐規因為電力熔絲有限制流經之短路電流~
可因此降低高壓用接觸器耐短路電流之容量~
故將電力熔絲置於高壓用接觸器之前!
(美規不完全接受此部分之觀念)
置前置后視廠商說明~
但要確認高壓用接觸器耐短路電流之容量~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
[
本帖最后由 lesonlee 于 2009-11-13 00:47 编辑 ]
回复