求高压配电方案 及变压器运行方式
yhysxf
yhysxf Lv.5
2009年09月29日 15:02:04
来自于变压器
只看楼主

现有二级医院的室外配套:有一部分的一二级负荷、CT、X光机各一台,能提供2路10KV电源,一二级负荷约350KW;三级负荷约650KW,甲方现有一台400kvA变压器,希望能用上。请高手提供高压配电方案,及变压器的运行方式。

现有二级医院的室外配套:有一部分的一二级负荷、CT、X光机各一台,能提供2路10KV电源,一二级负荷约350KW;三级负荷约650KW,甲方现有一台400kvA变压器,希望能用上。请高手提供高压配电方案,及变压器的运行方式。
免费打赏
lingxuct
2009年09月29日 19:08:18
2楼
二台400KVA变压器,单母分段,互为备用,加应急段,应急电源用柴油发电机。
回复
hhsscc
2009年09月30日 07:48:56
3楼

400KVA变压器做为一二级负荷主供电源,另选用一台800KVA变压器供三级负荷和作为一二级负荷的备用电源,平时变压器低压侧分列运行,当一台变压器因故停运,另一台变压器能保证一二负荷的供电.
回复
yhysxf
2009年10月02日 17:19:39
4楼
现场能提供2路10KV电源,再加柴油发电机是否有点浪费
回复
红苹果
2009年10月07日 16:44:32
5楼
。。。一二级负荷约350KW;三级负荷约650KW。。。

:lol
不浪费吧,同意2#的说法。
两台变压器暗备用,单母线分段,加个菜油发电机应急段。
400KVA变压器应该够用的了,停电可以甩掉三级负荷。