2楼
和上供上回一样就可以了啊。
回复
3楼
回水条文上没有规定吗?规范上不是说不能低于0.002吗?
回复
4楼
回水没什么要求 :hug:
回复
5楼
采暖通风与空气调节规范4.8.18说:
这里也没提到是供水管还是回水管啊??
[
本帖最后由 suojing1266 于 2009-10-12 17:49 编辑 ]
回复
6楼
供水管抬头走,热力入口处是最低点,所以供水管走到最后是高点,设放气阀;回水管一般是低头走比较好(具体是为了排气还是排杂质不太理解),如果是上供下回,上供中回,下供上回,肯定是供水抬头走,回水低头走。但是,如果是上供上回,一般供回水干管设一个坡度方向,都按供水管的抬头走,因为安装方便~~~是不是这样??请高人赐教~~
回复
7楼
兄弟,没有整明白“抬头走”是啥意思吧!所谓“抬头走”,指的是沿水流方向,管道逐渐抬升,即所谓“气水同向”。采暖供水管就是这样。所谓“低头走”,指的是沿水流方向,管道逐渐下降,即所谓“气水逆向”。如没有特殊原因,气水同向布置最有利于水中的气体排除。所以,上供下回,上供中回,下供上回都是抬头走的。只有供回水管并行的异程上供上回、下供下回系统,出于美观、安装方便等考虑,供回水管采用同样的坡向。由于供回水管流动方向相反,对于供水管来说是抬头走,对于回水管就是低头走了。
回复
8楼
课本以及陆老的红宝书里都是要求:水平供水干管坡向应与水流方向相反,即气水同向。回水干管坡向应与水流方向相同,即气水反向。并且和采暖选择的系统形式没有关系。至于具体的原因,为什么回水干管要气水反向流动,一直没有搞清楚,那位大侠能解释一下。
回复
9楼
采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003,看来大家不光要提高业务水平,语文水平还要提高啊。规范说的很清楚了。我给你换一种说法吧!规范是吧三句合成一句了毕竟是规范要精练嘛。
对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002;(热水管包括采暖供水管和回水管,不分汽水同向流动和汽水逆向流动坡度都宜采用0.003,不得小于0.002)
对于汽水同向流动的蒸汽管坡度宜采用0.003,不得小于0.002;对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得于0.005;
对于凝结水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002;
这样看大家是不是看明白了。
[
本帖最后由 wilsonsport 于 2009-10-29 18:09 编辑 ]
回复
10楼
水管中流速大于0.25m/s时,管道中微小气泡可以被水流带走,反之,气泡就不能被带走,会形成气体积聚。
这就是为什么要求不小于0.25m/s的原因。
回复
11楼
为什么回水干管要气水反向流动,一直没有搞清楚,哪位大侠能解释一下。
回复