某建筑室外消火栓采用低压供水,室外消火栓用水量30L/s,设有的消防水池有取水口,距该建筑30m有一市政消火栓,则最少应设几个室外消火栓?A、1个 B、0个C、2个D、3个
某建筑室外消火栓采用低压供水,室外消火栓用水量30L/s,设有的消防水池有取水口,距该建筑30m有一市政消火栓,则最少应设几个室外消火栓?
A、1个
B、0个
C、2个
D、3个
12楼
室外消火栓的数量
回复
13楼
按照合理的作法:规范有规定的执行规范,规范没有明确规定的应由设计者按设计意图合理确定,而不是什么乱七八糟的其它人。
取水口规范即没有说能代替消火栓,也没有说不能代替消火栓,这样的话其自由度应由设计者掌握。
而实际是设计者失去了合理确定的权利,因此才搞得大家说来说去还是要消防部门定。也不知道现在是我们做设计还是消防部门做设计。
回复
14楼
如果建筑很长,还需考虑室外消火栓间距及取水口保护半径是否够.
回复
15楼
室外消防水池相当于另一路供水,只要在150米的范围内,一个取水口即可。一个取水口可相当于好几个室外消火栓!
回复
16楼
要看消防水池容积多大,是否满足一个消火栓用水量,如果满足,可不设,否则应设置
回复
17楼
问当地消防即可:)
回复
18楼
这个我个人觉得设置2具,不过我的前提是消火栓是10L/S的种
回复
19楼
30L/S的室外总消防用水量,除以10L/S,的到3具,考虑到30米外有一个可以借用,就设置2个了
回复
20楼
之所以考虑为10L/S的单据流量,因为室外水压比较低,把流量考虑小些
回复
21楼
我认为选1个,取水口不能代替消火栓,设一个加上市政的正好满足用水量要求。