sap2000中柱子计算长度系数μ
jialimarx
jialimarx Lv.8
2009年09月30日 18:29:48
来自于SAP2000
只看楼主

《钢结构设计规范》5.3.3条中规定,对于无支撑框架当采用一阶弹性分析方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ按本规范附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。先举例验证如下:边柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=1,柱底刚接,K2=10,μ=1.17中柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=2,柱底刚接,K2=10,μ=1.10sap2000v14中显示计算长度系数分别为

《钢结构设计规范》5.3.3条中规定,对于无支撑框架当采用一阶弹性分析方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ按本规范附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。先举例验证如下:
1.jpg

边柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=1,柱底刚接,K2=10,μ=1.17
中柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=2,柱底刚接,K2=10,μ=1.10

sap2000v14中显示计算长度系数分别为
边柱
2.jpg
中柱
3.jpg

边柱相差 (1.317-1.17)/1.17= 13%
中柱相差 (1.24-1.1)/1.1= 13%

为什么计算长度系数不同,请大家发表意见!

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
iamlhy
2010年08月14日 11:43:41
12楼
学习了
回复
zbaizhen
2010年08月17日 01:27:44
13楼
希望楼主能发更多的资料,好在你的研究基础上继续研究。
回复
zlq1318
2011年03月02日 15:33:45
14楼
为什么要乘2个2/3
规范里面讲到梁另一个方向如果刚接则刚度乘2/3
应该只乘1次吧
回复
jdy1688
2011年03月31日 19:50:28
15楼
希望楼主能发更多的资料,好在你的研究基础上继续研究。
回复
wei_he
2011年04月26日 23:45:45
16楼
也是啊,好像听人说这个sap柱的计算长度是有问题,怎么解决啊,坐等高手
回复
fangyuan19840107
2011年04月30日 22:04:43
17楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。

于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼

主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
谢谢楼主的无私奉献
谢谢楼主的无私奉献
回复
plane5530
2011年04月30日 22:39:42
18楼
sap柱的计算长度是有问题
回复
无极钢构
2011年05月02日 13:12:13
19楼
怎么解决啊 关键?
回复
hhyj175
2011年05月04日 21:31:36
20楼
多谢,学习了
回复
danger0116
2013年07月31日 09:56:25
21楼
怎么修改柱子计算长度系数呢?
回复

相关推荐

APP内打开