新起的房子(地处城中村),出租用的(包括,厨房,厕所 15平方米左右),,,,,,,有3层,每层9间...跪求,,〈水电安装图〉或者有类似的图也可以(给我详细说说),,,, 220V 供电的 想知道每层应用多大的断路器,,多少A的电表,,电表入线,出线是多大的线,插座,照明用多大的线(我算过每间房子的最大电流4A)[ 本帖最后由 wewatao 于 2009-10-5 12:11 编辑 ]
新起的房子(地处城中村),出租用的(包括,厨房,厕所 15平方米左右),,,,,,,有3层,每层9间...
跪求,,〈水电安装图〉或者有类似的图也可以(给我详细说说),,,,
220V 供电的 想知道每层应用多大的断路器,,多少A的电表,,电表入线,出线是多大的线,插座,照明用多大的线(我算过每间房子的最大电流4A)
[
本帖最后由 wewatao 于 2009-10-5 12:11 编辑 ]
2楼
每户给一个25A的总开关应该够了。
回复
3楼
先设个总电箱,总电箱是控制三个分电箱的。分层设3个小电箱,进出线在10平方就差不多了,总的是16平方。插座用2.5 ,空调最好用4平方的。照明电源用2.5开关线用1.5就可以了。断路器嘛总的给个60的,分的给个32的,其它的20等都可以。
回复
4楼
先设个总电箱,可放一楼,总电箱是控制三个分电箱的。分层设3个小电箱,每个层电箱设10个小空开,给每间房一路,因为看来你是要分户出租,如果条件允许,在每户设一小开关箱加一电表,照明,插座分开敷设,插座要带漏电哟?每层进出线在10平方就差不多了,总的是16平方三相五线。插座用2.5 ,空调最好用4平方的。照明电源用2.5开关线用1.5就可以了。断路器嘛总的给个60的,分的给个32的,其它的16等都可以。
回复
5楼
路过,顺便顶一下,赚点土木币。下载一点有用的资料。
回复
6楼
顶下 老师傅很多啊
回复
7楼
:( :( :L
回复
8楼
呵呵,人家是新人嘛
回复
9楼
:Q 支持新人 我也是新人
回复
10楼
顶下 老师傅很多啊
回复
11楼
定下,向老师傅学习下
回复