哪位做过消防轻便水龙的设计啊?是将轻便水龙直接接在已有的自来水龙头上即可,还是要另设一条管道专接轻便水龙啊?
哪位做过消防轻便水龙的设计啊?是将轻便水龙直接接在已有的自来水龙头上即可,还是要另设一条管道专接轻便水龙啊?
2楼
管道为DN25,长10m,15mm枪,放在水龙头上方,消防时连接到水龙头上即可,同洗衣机给水管一样。就是太短,一般商业网点不够用。
回复
3楼
轻便消防水龙主要使用在面积大于200平方米的商业服务网点内,管径为25mm的水带,可直接接在生活用水管道上,最好接在商业网点内水表后的管道上,防止用户直接从轻便水龙上取水,水表后管道上设置一阀门,阀门后安装一截短管,轻便水龙直接绑扎在短管上,另一瑞安装一小水栓。长度可根据商业服务网点的大小自行确定,轻便水龙一般是成捆销售的,一捆的长度在100米,轻便水龙平时是盘挂在消火栓箱内,使用时,将水龙拉出,打开水表处的阀门即可。
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
我看到的不是一个小箱子吗,箱子里面放10米长水带和一个水枪',
回复
6楼
走过路过 不能错过啊
回复