土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 600m2的开放式办公室采用哪种空调形式好?

600m2的开放式办公室采用哪种空调形式好?

发布于:2009-10-07 16:46:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
规范上6.63条:空间较大、人员较多的房间宜采用全空气系统。我这个项目有三层办公楼,每层都是600平方的开放式大办公室,有120-160人,按规范和惯例都是用全空气系统,但是没有机房且人员密集,怕噪音影响以及回风口下的人会有不舒适感,因此选择的半集中式:卡式四面出风风机盘管+新风系统,主机为风冷热泵水机,不知道合不合适,请教有谁在这种大办公室采用过这种卡式机的半集中式系统,效果如何,是不是造价会高很多,望高人解答,谢谢!
如果采用全空气系统,每层有3间会议室,由于使用时间的问题,在总管上接风管过来,加电动开断阀行不行,还是另外做半集中式系统?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • panzhengxiongwj
    风机盘管+新风完全可以,用卡机不好。风盘布风均匀,并且增加方便,加个风口就可以了。如果用卡机那你就不好处理了,不论是增加水管还是设备都是头痛的。风盘+新风的方式为什么用这么久,就是其灵活多变
    2009-12-28 22:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • wkb530
    wkb530 板凳
    方案基本上是可行的,如果室内选用暗装盘管,选多台对噪音的控制会更好点。卡式的安装比较方便些,但价格贵一般不会选择太小的,噪音也有点大了。
    2009-12-28 17:03:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全空气系统的风柜该怎么选择?

卧式空气处理机在知道需要冷量和新风量的情况下怎么选型第一次做全空气系统,样本上只有新风工况和回风工况,怎么确定新风和回风混合后的风柜制冷量是多少?