我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了
学习中,希望有好的方法。
回复
94楼
冷却水系统冬季停止使用时,可以让水处理公司提供药剂给管路钝化镀膜,加药之后让冷却水泵循环1~2小时。泄水不用全泄完,只把室外的部分泄空就行了。最后一定要把冷却塔的阀门关闭以免进入杂质。夏季使用之前把冷却塔彻底清理干净,冲洗管道2~3次。
回复
95楼
我们也遇到同样问题,请各位同志多提高见
回复
96楼
可以看看这些资料!
http://www.8163.net/users/wanshilong/2005913181654.htm
回复
97楼
快说还有什么好办法呀?
回复
98楼
看上去轻松!你看过有多少地方的水路不是有漏的!对气体而言!就厉害了!
不好用的!还是加二醇防冻液的好..
回复
99楼
现在镀锌的管道一般不会出现这样的问题吧,实在没办法就拆装镀锌好了
回复
100楼
关键还是管路的密封效果如何?
回复
101楼
今天刚看到此帖子,大家的主意很多;楼主可以选择对自己系统适合的经济的方法;介绍以下我的办法:为满足冷却水水质标准,在夏季的运行中要选择合适的水处理化学药剂,千万不要用电磁水处理仪;对水处理主要目的是降低腐蚀,将少结垢,杀灭细菌减少藻类;停用机组时,只需把冷却水水塔内放完,如水管在大楼内的无需放;次年开启系统时要做清洗,预膜,定期加药,做水质分析;
对于冬季仍然开启的冷却水,可以加防冻液,但最经济的办法是在冷却塔内安装加热棒,对部分管线安装防冻加热电缆;塔内管内都不会冻;
即使加防冻液,比例为30-45%即可!
回复