我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了
水不用放光的吗,我们这边没这现象,你是因为水不放,怕管冻裂?我觉得你的问题没有讲清楚?
回复
34楼
做水处理,室外部分再加电伴热
回复
35楼
我在湖北,去年约克冷水机冬季就冻坏了水泵、板换,压缩机进了水。
回复
36楼
现在舒适性空调的制冷系统马上就要停止运行了,上面说的问题确实值得研究,敬请朋友们积极参与,提出好的解决方法,不胜感谢.
回复
37楼
还好我在武汉,目前还没碰到这样的问题,学到不少东西
回复
38楼
以上各位干燥和除湿都用了,现在我来说说用药物的方法了,可以在系统中加入药剂,杀死系统中残留的生物,然后药物就自动挥发,具体什么药物我不清楚,因为我是看别人这么做的,那个冷却塔是不会生锈的!
回复
39楼
你用不锈钢管或用大铜管应该没问题
回复
40楼
管道中水里加入防蚀剂,这样,会很防止管道生锈.我们这边一直这么用.还行.
回复
41楼
如果用的是闭式塔,
问题就好办多了,
回复