冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了,请指教!
kongtiaogong
2005年06月14日 15:46:45
来自于制冷技术
只看楼主

我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了

我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了

1118735556783.jpg

免费打赏
songduansheng
2005年09月07日 16:38:27
42楼
我靠,这个要请专家答复了啊
回复
cuiguangy
2005年09月09日 10:29:30
43楼
我同意用干燥管路的方法.
管道锈蚀的主要原因就是管路内部潮湿,而在充满水或干燥的情况下则一般不会严重锈蚀.
回复
noya327
2005年09月09日 11:03:23
44楼
关注一下,期待高手解答。
回复
jafferssion
2005年09月09日 11:19:38
45楼
偷工减料,热度管换成冷度管,
无缝管换成焊管。
回复
huohuwang
2005年09月09日 12:13:46
46楼
看样子这个问题真的很头疼啊,南方这个问题是不是会少一点
回复
quandunhai
2005年09月09日 13:45:17
47楼
还是没有解决呀,管道没有镀锌的.冷却塔是玻璃钢的吗?怎么会生锈?它的配件也是热镀锌的呀?
回复
quandunhai
2005年09月17日 12:00:21
48楼
全国都有此现象.
回复
zhangtaisheng1979
2005年09月17日 16:26:37
49楼
我有个想法不知道能不能帮你,目前的情况是设备已经是不能改造的了,我们只有在现有的情况下解决这个问题。我的想法是:你在放掉系统中的水以后,对系统进行干燥处理,最简单的方法是:向系统中送热的并且干燥空气,时间最好长一点,让整个系统全部干燥下来。然后把系统进行密封处理。
回复
zhangtaisheng1979
2005年09月17日 16:31:41
50楼
我的QQ:419512799欢迎做制冷的同仁加我。我还看到有的公司是这样处理的:在系统干燥后,在系统的开放处加一些生石灰,我不知道为什么,大概是为了更好的吸收系统的水分吧。我只能帮你这些了,不知道你能不能用得上。
回复
zhangtaisheng1979
2005年09月17日 16:33:35
51楼
我是做制冷维修的,有用得到的地方请说话