冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了,请指教!
kongtiaogong
2005年06月14日 15:46:45
来自于制冷技术
只看楼主

我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了

我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了

1118735556783.jpg

免费打赏
xiayu168
2005年09月28日 14:03:57
62楼
你试试在系统水里加一些工业酒精!!?
回复
cuiguangy
2005年09月28日 15:56:50
63楼

有什么作用??
回复
scrxcfc
2005年09月28日 17:10:53
64楼
感谢斑主的积分奖励,能够为我国暖通空调事业的发展和社会主义四个现代化建设添砖加瓦,小生感到无比荣幸!
回复
wffz11964
2005年10月03日 13:34:47
65楼
这确实是个令人头痛的问题,我觉得比较可行的解决办法就是在系统中加乙二醇溶液
回复
ysq333
2005年10月03日 17:03:06
66楼
系统烘干冲氮气是好办法!氮气一瓶再大连地区是25元一瓶普通氮气纯度是999的.
高纯氮气纯度是9999的价钱是80元多.
其实冲普通的就可以!
回复
suntao7421
2005年10月05日 21:37:33
67楼
不知道你所谓的冬天就是不开机了吗?
可以在循环水系统加水质稳定剂
或是在把系统水放掉抽真空然后保氮气大概2公斤就可以吧。。
不知道可不可以
回复
suntao7421
2005年10月05日 21:46:58
68楼
楼上各位大虾说的乙二醇是乙烯还是丙烯乙二醇呀
据我了解有一种根乙二醇相似但是是用秸秆作的大概3000元左右不过效果不错呀
我那里就用参考以上各位意见我个人认为要在系统加杀菌剂这样比较好
有助于系统长期运行,还是应该把水排净。最好抽真空但不知道系统情况是否可以
回复
xinghe777
2005年10月06日 22:12:47
69楼
我同意18楼的办法,可以把系统冲3公斤的氮气,将系统里的氧气排出。然后用氮气保压。
回复
huangzy3472
2005年10月07日 09:38:37
70楼
该问题对北方来说真是一个让人头痛的问题,放掉水又是浪费国家水资源。但我建议在北方应采用带有热泵的风冷机组,这样既可夏季制冷又可冬季采暖,虽然初投资大,但日后使用回益无穷。
回复
bjgdlsg
2005年10月08日 11:25:17
71楼
同意充氮气保护的方法,如果使用乙二醇水溶液的话,要注意乙二醇水溶液的浓度问题。
回复