我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了
我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了
72楼
我同意十八楼的意见,不过在停用时要先吹扫,吹干了再充入氮气保护。压力也不用太高。
回复
73楼
全套使用薄壁不锈钢管,造价+维护=碳钢管+维护,且可以回收再次利用。一般人我不告诉他!
回复
74楼
当然,每个人都有自己的观点,只要能在本论坛发表自己的观点,就值得表扬。
对的观点会被大家赞同,供其他人学习;错误的观点会被大家指正,从而改正错误。
......
回复
75楼
仔细看了,学习了好多东西 呵呵,感谢大家的七嘴八舌;真理越辩越明啊!:)
回复
76楼
对于这样一个问题,我觉得大家总是讨论大家还有什么看法。给管道充气,现实吗?实际上你是不是这样做的?太无聊了这样的话题。
回复
77楼
北方不太冷的地方也许可以,但要是严寒地区,这个办法没用。
回复
78楼
可以采用水源热泵技术(如果当地地下水情况许可的话)或者地下埋盘管技术,不但省掉了冷却塔,还可提高供热/制冷系数。QQ54285104
回复
79楼
在冷却水管外做热水套管!哈哈哈哈...................
泄水到楼内保持一定高度,在这之前做水处理!
回复
80楼
理论与实践的距离也让人头疼。我认为在保养前做预膜处理是比较好的办法,但现在水处理公司鱼龙混杂,技术也不规范,很难保证预膜和水处理质量,价格也不低,楼主8万平的系统怎么也得个几万吧,这个问题很好,不知道谁有成功的实例???请教了
回复
81楼
这样不知道可不可以呢?
你拿它来采暖,那它就工作了,就不会出现上面你们说的那么头病咯。
只是个人认为,请指教。