照明回路2.5mm2线16A断路器带150个10A的白炽灯,共1500W,为什么会跳闸?
yuanxying01
2009年10月09日 10:31:21
来自于断路器
只看楼主

在一个宴会厅里用了标题所述的配电回路,并加了智能照明调光模块,已经施工完毕,但是施工方说跳闸,请大家帮忙想想有啥可能发生的原因和解决办法!

在一个宴会厅里用了标题所述的配电回路,并加了智能照明调光模块,已经施工完毕,但是施工方说跳闸,请大家帮忙想想有啥可能发生的原因和解决办法!
免费打赏
gothic-1
2009年10月26日 22:32:22
12楼



还是这个朋友抓住了楼主的问题的本质,150个10A的白炽灯,楼主究竟说的是什么?

其次,看看是不是有地方短路了
回复
yunlj
2009年11月02日 11:15:53
13楼
宴会厅用大的装饰灯,一个灯里用几十个白炽灯是很正常的,几个灯在一个调光回路里控制也是很正常的,只要不超出调光模块的正常控制范围就行。1500w正常调光模块下应该也就5、6个电流,所以应该是断路器或者线路的问题。
回复
janettime
2009年11月02日 14:16:07
14楼
楼主应该说的是150个10W的白炽灯。灯具数量并不是跳闸的真正问题。
可以看一下92民规第8.4.11:采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。
我估计这才是导致跳闸的真正原因。
回复
aries9705
2009年11月02日 16:36:13
15楼
断路器跳闸有多种原因,过载,短路,欠电压...这些原因都好查
回复
lijiebj
2009年11月02日 21:21:18
16楼
150个10A的白炽灯,共1500W!
弄糊涂了,先单个灯具的额定功率,
再确定整个系统的用电功率。再计算用
回复
t800
2009年11月03日 17:05:38
17楼
楼主确实这个贴子没说清楚,10a还是10w ?是一通电就跳还是通电一段时间跳?开关是什么牌子?。。。。很多都没有交代,确实。。。。。。唉
回复
nikezsfeng
2009年11月04日 15:37:13
18楼
大哥,好好学习一下法规吧,看人家3楼的给你说多清楚了
单相回路带100个灯,你怎么不带1000个呢?
回复
hotelhy
2009年11月05日 14:15:16
19楼
按1500W来计算电流为6.8A,用16A开关与2.5线缆肯定可以。但是民用规范上规定一条线路25个灯具肯定有它的实际意义。
这个问题应该叫“为何民规
10.7.9 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。 当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组),用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组)。”

我个人认为,单回路的电气设备越多,电阻越小,线路上电流越大,导致线路越热,实际上超过了断路器的电流和电缆的容量。导致开关断开。
回复
zzhspeed
2009年11月05日 19:31:15
20楼
建议改用3个回路把负荷分开,以符合规范要求。跳闸的原因很多,过载、短路、起动电流过大、漏电保护等等。
回复
lizijunxiaolijie
2009年11月11日 14:52:17
21楼
参考规范!!灯具数量过多!!
加之楼主提问的也不是很明确!
回复

相关推荐

APP内打开