框架结构中,框架梁上有两个梁相离很近,300吧,主要是在洞口旁边的梁,用不用在中间设加密箍筋?
框架结构中,框架梁上有两个梁相离很近,300吧,主要是在洞口旁边的梁,用不用在中间设加密箍筋?
2楼
偶的意见,加!
回复
3楼
无集中荷载,没必要
回复
4楼
同意楼上的
回复
5楼
建议加,框架梁上的次梁不算集中荷载么?如果两根梁是不同方向的,更要加了,抗扭!300,就加到50m的间距也就增加多少钢筋咯?别在这里节约这个。
回复
6楼
可以根据构造要求加
回复
7楼
这样的情况,我一般加吊筋。另外两边密箍!
回复
8楼
两边加
回复
9楼
要加的,按间距50每根梁两边加密,这两根梁对于框架梁来讲就是集中荷载,不能忽略
回复
10楼
吊筋有个屁用,有洞口的梁荷载本身就不是很大,而且距离都300了,你怎么加吊筋?箍筋才对抗扭有用。
回复
11楼
两个梁两侧各加300-500范围内全部加密为@50.
回复