图片:此种情况下弱电进户管弯头是否需要防锈
unbreakablebrian
2009年10月09日 20:34:02
只看楼主

上图片一张,是一幢住宅楼,进户弱电预留套管(管材为镀锌钢管)从地下自行车库进入楼内,其中有一90度弯头,个人觉得这个弯头需要刷防锈漆还请大家发表看法

上图片一张,是一幢住宅楼,进户弱电预留套管(管材为镀锌钢管)从地下自行车库进入楼内,其中有一90度弯头,个人觉得这个弯头需要刷防锈漆
还请大家发表看法

666.jpg

免费打赏
unbreakablebrian
2009年10月11日 17:24:27
2楼
期待有经验的朋友出现
回复
njoas1
2009年10月12日 21:07:08
3楼
首先,镀锌钢管焊接后,镀锌层已被破坏,必须刷防腐漆,
其次,图中,弯头部分,就是一般的钢管,严格说,应该要内外防腐。
回复
飞影道人
2009年10月13日 15:17:37
4楼

解答得不错!加十分!
回复
alice-12
2009年10月22日 11:14:51
5楼
1.弯头接管必须大一个规格的管道
2.必须防锈
回复
supermanhe
2009年10月23日 18:36:14
6楼
这种活一看就不是人干的,就干这样的活还在世上混
回复
supermanhe
2009年10月23日 18:37:46
7楼
钢管对接必须采用管箍
回复
gs427548
2009年11月13日 16:45:21
8楼
干的什么活啊,拆下来重新焊吧。必须防腐。强条
回复
红苹果
2009年11月26日 10:21:32
9楼
严重同意楼上意见~~看来搞这施工的资质肯定有问题!
回复
hrjiang
2010年07月10日 16:26:45
10楼
我以前看贴基本不回贴,后来我发现这样不光花掉了我的土木币,而且不厚道。直到我花光了所有的钱才后悔莫及。我想对那些没有给他们回贴的楼主说一声:对不起。
回复
zhouhexion
2010年07月23日 21:22:35
11楼
终于看到了一个干活儿比我还毛糙的人.呵呵
回复