如题,出口短路是不是就是机端短路?跟外部短路是一个意思么?做整定计算的时候,到底短路电流应该算哪个点的短路电流啊,是在中性点侧还是机端侧啊?
如题,出口短路是不是就是机端短路?跟外部短路是一个意思么?做整定计算的时候,到底短路电流应该算哪个点的短路电流啊,是在中性点侧还是机端侧啊?
2楼
发电机一般装的差动保护,区内为机端,区外为外部。
回复
3楼
发电机的出口短路,属于发电机或发变组的本体保护范围。对应的保护是无时限的。如差动,过流I段等
发电机外部短路,属于电网的故障。对应的保护是带时限的,其定值和时间都要跟与电网的相邻保护元件配合的。如距离,复压过流等。
回复
4楼
发电机出口短路和发电机外部短路不是一个意思,一个是近端短路,一个是远端路,短路电流不一样
回复
5楼
唉,那该咋整,那我真不知道保护定值该怎么整定了。
比如说差动保护,书上说“躲过外部短路时的最大不平衡电流”,这个外部短路的短路点到底取在哪?电网那么大的范围,我实在不知道哪里能得出这个电流,郁闷死了。
到底做保护整定计算的时候, 短路点应该取在哪个地方?机端还是中性点端?真不知道该怎么画等值阻抗图了。
出口短路,发电机或者发变组的本体到底是指那一块?到底包不包括发电机到母线的那段电缆?
回复
6楼
还有个问题,变压器高压侧过电流和变压器高压侧低电压起动的过电流到底是什么区别?两个都是过电流,整定的方法又不一样,是不是两个都得整定,还是只整定一个就行了?
回复
7楼
变压器高压侧过电流要考虑变压器投入时的激磁涌流,变压器低压侧过电流要躲过负荷中除最大电机外的所有负荷电流加上最大电机的启动电流。高压侧整定取两者较大值,低压侧取低压过电流即可。
回复
8楼
我问的是高压侧的过流和高压侧低压启动的过电流啊,都是高压侧的,书上的整定方法是不同的
回复
9楼
变压器高压侧速断过电流躲过低压侧的穿越短路,短延时躲过低压侧自启动,肯定不一样啊
回复