注意:如果您是从专题页面过来投票的,请再次投票才可以生效,谢谢配合!您在工程设计的时候是如何进行空调冷负荷计算的?
注意:如果您是从专题页面过来投票的,请再次投票才可以生效,谢谢配合!
您在工程设计的时候是如何进行空调冷负荷计算的?
92楼
国家强制你计算,那就算吧!会与不会,都可以装装样子!记住一点就行:空调不冷,客户是不会给钱的!至于计算书,嘿嘿!我是业主我就不看...........谁看得懂啊-----简直就是天书!!!!
回复
93楼
大金的软件哪有的下呀?谢谢
回复
94楼
谁要大金的,我发给你们。不过真的不行,太简单了,很多复杂的情况都反映不出来。
其实我觉得很多有经验的工程师对单个房间估算都是很准的,跟软件没有什么差别。但负荷计算最重要的是可以比较准的算出主机的容量。因为各个房间因为朝向不同、运行时间不同、人员设备等的峰值发生时间不同,叠加起来主机的容量比所有房间的总和加起来要小的多。凭经验很难定出这个“打折”系数。所以大的项目,尤其是是酒店、综合商业建筑一定要用软件仔细算。比如开利的HAP,另外HAP前身的Block load现在也已经是免费的了,大家找开利的经销商要就行了。
回复
95楼
现在新规范出来了,必须逐时计算,也就是说你必须用软件算了,如果每一个工程你都用手算,那你就要变成死人了!但哪个软件好呢?业内人士认为华东六省一市出的一个软件比较好,什么天正呀,鸿业呀都不是太好!但也是都很贵,你要是没有这个软件的话给他们算一次要好几千呢!就像结构出的计算书一样,暖通也要出计算书,而且出来的结果比结构的还要多!
回复
96楼
哎,刚毕业还没有合适的方法。
我用天正6.0 也不好用啊
因为我做的是制药厂房的设计。彩钢板的我不知道怎么下手好!!
请高手指点wxx1980815@163.com
回复
97楼
其实怎么算都看个人习惯的,只要自己觉得适合自己,速度效率跟得上怎么算都可以,反正结果都差不多
回复
98楼
21楼的提议真的不错,我用估算,因为详细计算实在是时间不允许。
回复
99楼
通过用冷负荷系数法计算比较有代表性的房间,然后与估算指标进行比较,确定估算指标进行负荷计算。
回复
100楼
鸿业的负荷计算软件很不错,建议你们大家去它的网上下载.
回复
101楼
我用的是天正的,有一点不好就是不支持EXCEL输出
有时候在打图时在别人的机子上好多东西显示不出来,鸿业的没用过,不是很清楚
回复