请问各位PT的极限容量怎么解释,例如,用PT给6台VS1提供操作电源,PT极限容量为400VA,VS1合闸功率为368W,请问能够满足要求吗?

请问各位PT的极限容量怎么解释,例如,用PT给6台VS1提供操作电源,PT极限容量为400VA,VS1合闸功率为368W,请问能够满足要求吗?
免费打赏
jun1kg
2010年02月11日 10:42:26
12楼
我晕,我上次也是用PT带VS1断路器,我的是带4台,不过我的容量选的比你的都大,我的是用800VA。关于极限容量我就不清楚,我是按4台VS1功率加一起选的容量。我师傅帮忙选的。
回复
jun1kg
2010年02月11日 10:43:38
13楼

:handshake 我同意这个说法。曾经问过互感器厂家的人,应该就是这个意思。
回复
jun1kg
2010年02月11日 10:46:46
14楼

个人理解:
当用户没有选择直流屏的时候,附近还没有站变,那就只好用大容量的PT作为高压开关柜的交流220/110的电源了。这个时候就是把PT当做站变一样了。
不知道是不是这样,:lol 本人经验不足,坐等专家
回复
ghjk2020
2010年08月19日 15:11:10
15楼
当用户没有选择直流屏的时候,附近还没有站变,那就只好用大容量的PT作为高压开关柜的交流220/110的电源了。这个时候就是把PT当做站变一样了
当用户没有直流电源的情况下,可采用PT二次电压,因为断路器操作电源为交、直流两用的。VS1合闸功率为368W,PT极限容量为400VA,368W/0.8=468VA,显然小了。另外,还要带二次仪表,选择800VA的或更大的。