关于基坑支护降水的问题!
jack.qi123
jack.qi123 Lv.2
2009年10月11日 14:44:21
来自于建筑施工
只看楼主

本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!

2010年01月02日 22:02:06
12楼
砂性土必须用井点降水,可以放二级坡,两层降水就可以了,既然可以放坡就不必用止水幕,太花钱了,人工支护地不得已的事情。便砼面层护坡是必须的,防止雨水冲刷
回复
lzlaakkqq
2010年01月04日 23:05:07
13楼
井点降水应该可以,不过,你们建筑物周围有其他建筑物么?
粗砂的渗透性比较好,要是周围比较近的地方有其他建筑,要是造成了他们的沉降,就麻烦了
回复
hn_jz_lb
2010年01月11日 15:45:56
14楼
可以大放坡的话,建议直接开挖,明排,最经济