封闭楼梯间自己的定义要求必须通风采光吗?有什么依据高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光
封闭楼梯间自己的定义要求必须通风采光吗?有什么依据
高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光
52楼
呵呵,呵呵,听口气不是暖通专业的。
其实,我们常常在帮建筑专业考虑问题。通常关于封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室、合用前室的概念暖通比建筑更清晰。
这个问题应该是建筑专业应该搞清楚的问题。
暖通专业该做的份内工作(狭隘地说)就是,封闭楼梯间不关你的事,防烟楼梯间自己按照规范相关条文做。
正如这位非暖通专业人士说的一样,“让他们按照防烟楼梯间做!”,其实是概念错误,应该是建筑专业按照防烟楼梯间做,暖通专业采取相应防排烟措施。
提醒一下这位同志,别忘了增设前室和送风竖井。
[
本帖最后由 wbcqcn 于 2009-11-1 20:52 编辑 ]
回复
53楼
好好学习了一下 哈哈哈哈。。。。。
回复
54楼
封闭楼梯间不一定要自然采光和通风的,只是对于某些建筑而言没有自然采光和通风时应设成防烟楼梯间而已。
回复
55楼
我承认这个题目有故弄玄虚的嫌疑,因为我咨询了好多人,谁都不能给出让人信服的答案。
放在这里仅供探讨。
回复
56楼
看来这个问题的确纠结啊~我做过一个项目2层厂房,封闭楼梯,不做疏散用,没有自然通风,也没做防烟。跟审图公司沟通是因为不做疏散用,所以不必做。建筑按防烟楼梯间的要求做土建,但不叫防烟楼梯间。
回复
57楼
:) 现在又遇到同样的问题,上来看看大家都是怎样的思路,看了好多,还是纠结~呵呵
回复
58楼
学习了!
回复
59楼
cold163icer 发表于 2009-10-13 14:54 那如果作为封闭楼梯间1,2层没自然通风条件,3,4层有呢,而且3,4层的开窗面积大于2平方,这种情况还需要都 …这种情况下就不需要了
回复
60楼
恩,这个问题是够复杂的,关键问题是规范上说的不够准确以至于在实践中惹来这么多争议,希望下次出新的规范能够把这些规避掉。
回复
61楼
8楼已经说的很清楚了,封闭楼梯间有通风采光要求,当不能满足时,应按防烟楼梯间设置
回复