封闭楼梯间自己的定义要求必须通风采光吗?有什么依据高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光
封闭楼梯间自己的定义要求必须通风采光吗?有什么依据
高规和建规只是说设置封闭楼梯间,同时满足通风 、采光
62楼
libo2000 发表于 2009-10-19 01:17 7.4.1 疏散用的楼梯间应符合下列规定:1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;7.4.2 封 …不要激动,不能拿生命开玩笑啊
回复
63楼
看到最后还是糊涂
回复
64楼
keller870305 发表于 2013-10-7 17:15 8楼已经说的很清楚了,封闭楼梯间有通风采光要求,当不能满足时,应按防烟楼梯间设置又有个问题来了,规范规定,封闭楼梯间不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。那么,这个“按防烟楼梯间的要求”是指同时设置前室呢,还是只是加压送风。上海防排烟技术规程3.1.9是这样说的,“高层建筑的封闭楼梯间应靠外墙,宜采用自然通风方式,当不能采用自然通风方式时,应采用机械加压送风方式。”也没有提设置前室这回事,有点吃不准了。
回复
65楼
keller870305 发表于 2014-9-24 15:05 又有个问题来了,规范规定,封闭楼梯间不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。那么,这个 …我也遇到这个问题,敢问前辈这个问题解决了吗?
回复
66楼
{:1_105:}学习
回复
67楼
如果不满足则按防烟楼梯间考虑
回复
68楼
有通风和采光,
为封闭楼梯间。
回复
69楼
谢谢楼主资料分享
回复
70楼
7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
4 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
回复
71楼
当不能天然采光和自然通风时
回复