如图,220vac/100安培的大电流,要检测它的电流值,我采用的办法是,用100A/5A的互感器,后面级联5A/5mA的互感器,将100安的大电流信号,转换成伏级的电压信号,再采样检测它。可是,那个5安培电流,它流入了大地。当然,该回路的电压降非常小,应该是毫伏级。这种“低压降、大电流”的信号,进入大地,可以吗?会不会积累静电,引起触电事故?另外,如果不流入大地,它该往哪里流呢?如果无处可流,会不会把100A/5A的互感器烧坏呢?
可是,那个5安培电流,它流入了大地。当然,该回路的电压降非常小,应该是毫伏级。这种“低压降、大电流”的信号,进入大地,可以吗?会不会积累静电,引起触电事故?
另外,如果不流入大地,它该往哪里流呢?如果无处可流,会不会把100A/5A的互感器烧坏呢?