水暖供暖后,暖气管道24小时都有咚咚响的声音,象有人在敲管道的声音,管道有点振动,白天室外温度高一点的时候,没晚上那么响,晚上室外温度低,暖气温度上来时,响声也大了,搞的人实在没法睡觉,请高人指点一下什么原因造成,怎么解决,不胜感激。

水暖供暖后,暖气管道24小时都有咚咚响的声音,象有人在敲管道的声音,管道有点振动,白天室外温度高一点的时候,没晚上那么响,晚上室外温度低,暖气温度上来时,响声也大了,搞的人实在没法睡觉,请高人指点一下什么原因造成,怎么解决,不胜感激。
免费打赏
fine_2009
2009年12月11日 10:15:28
12楼
如果是蒸汽那么有响声就比较正常了,所以请楼主说一下是不是蒸汽供暖,如果是蒸汽的话就不要让大家一个劲儿的往水暖上想了。
回复
ahtk
2009年12月12日 10:44:55
13楼

:) 在通蒸汽汽前有个暖管的过程,响声是由于铜管内蒸汽与低温蒸馏水发生水击产生的,不是由于铜管膨胀产生的
:) 可以在通入蒸汽前,先微开阀门,把铜管内温度过低的冷凝水排出后,在缓慢开启蒸汽阀就可以解决声响问题。
回复
fsb427
2009年12月12日 11:19:04
14楼
还有一个原因 系统老化 跑冒滴漏 定压不稳(有时压力低于系统最高点静压) 时 进入了空气
系统老化 千疮百孔 热水大量损失 热力公司也难啊
回复
sunyao000000
2009年12月16日 08:57:32
15楼
蒸汽的就是正常的,但我想家用的肯定是采暖的,你家要是顶层那就好说了,把最高点按装一自动排气阀(很便宜的,按装也比较方便),你家要是上面还有人家,你就得跟他家好好商量一下了,系统内肯定是有空气排不出才会有响声。