大家好,我有个问题一直不太明白,特向大家请教,就是有关屋顶消防水箱设增压稳压泵的,我看图纸一般都是水箱接三根出水管,两根跟泵连,一根直接接出来,三根汇合后接到顶层干管上,请问大家着火后这个系统如何动作?水泵什么时候启动,什么时候停泵,稳压泵靠什么控制?旁边那根不连泵的管是做什么的?我看稳压泵的流量一般取5L/s,为什么不能取大点,满足室内消防用水量呢?
大家好,我有个问题一直不太明白,特向大家请教,就是有关屋顶消防水箱设增压稳压泵的,我看图纸一般都是水箱接三根出水管,两根跟泵连,一根直接接出来,三根汇合后接到顶层干管上,请问大家着火后这个系统如何动作?水泵什么时候启动,什么时候停泵,稳压泵靠什么控制?旁边那根不连泵的管是做什么的?我看稳压泵的流量一般取5L/s,为什么不能取大点,满足室内消防用水量呢?
2楼
稳压泵是为了平时稳定管道水压力,一般靠电接点压力表控制。
消防灭火时还要靠消防主泵。
回复
3楼
那发生火灾时稳压泵到底启动不启动啊?
回复
4楼
发生火灾时稳压泵启动与不启动没什么意义。
回复
5楼
消防稳压泵一般是在系统压力不足的时候启动的。火灾时主泵已经启动,系统压力肯定足够,就不存在消防稳压泵是否启动了。稳压泵的流量一般取5L/s是规范上规定的。
回复
6楼
还有那条不连泵的管子应该是旁通管吧,检修水泵时用的:)
回复
7楼
同意5楼的说法。
回复
8楼
首先我想问问楼主,你的稳压泵设备组是否没设稳压罐,不设也没关系,只不过水泵的运行估计是不间断的。压力控制问题,“假如”你的最不利点消火栓离水箱底是4米,而要求是10米,稳压泵就应提供至少6米。当发生火灾时,主泵启动当压力达到最不利点时,比如11米时,也就是相对稳压泵7米时,稳压泵停泵(如果有稳压罐,则泵停且罐的压力不下降)。当然稳压泵的停泵控制是可以现场根据情况调置(比如也可由罐的压力提高来控制)。至于你说的“那条不连泵的管子”,感觉更象是水箱连接系统的消防干管。其余同楼上同行
回复