【求助】冷凝器的疑问
yansz123
yansz123 Lv.2
2009年10月14日 14:37:42
只看楼主

请问,如果我加大冷凝器的面积,那么是冷凝温度降低呢’还是冷凝温度不变,只是过冷度增加? 假设是冷凝温度降低,那么无疑制冷量会增加,功率降低。但如果我继续加大冷凝器,使冷凝温度降低到环境温度或者比环境温度更低。也就是说冷凝器不换热,那么,结果是怎样?还能制冷吗??还有,在设计冷凝器时,能绕开传热系数,直接通过冷凝压力得出冷凝器面积大小吗?[ 本帖最后由 yansz123 于 2009-10-14 14:45 编辑

请问,如果我加大冷凝器的面积,那么是冷凝温度降低呢’还是冷凝温度不变,只是过冷度增加? 假设是冷凝温度降低,那么无疑制冷量会增加,功率降低。但如果我继续加大冷凝器,使冷凝温度降低到环境温度或者比环境温度更低。也就是说冷凝器不换热,那么,结果是怎样?还能制冷吗??
还有,在设计冷凝器时,能绕开传热系数,直接通过冷凝压力得出冷凝器面积大小吗?

[ 本帖最后由 yansz123 于 2009-10-14 14:45 编辑 ]
免费打赏
yansz123
2009年10月14日 14:55:53
2楼
?????????????????
回复
wybbyw
2009年10月15日 18:59:30
3楼
如果加大冷凝器制冷剂的冲注量不变的话那么冷凝温度会降低,但不管你怎么加大冷凝器的换热面积和换热系数冷凝温度是不会低于冷却介质的温度(你所说的环境温度的)。
看来你应该是刚入制冷行业的,你的这句话很不专业:“还有,在设计冷凝器时,能绕开传热系数,直接通过冷凝压力得出冷凝器面积大小吗?”
回去多看看传热学你就明白。:handshake :handshake
回复
jfzhileng
2013年03月29日 13:03:09
4楼
楼上说的额不错,呵呵
回复