1、喷淋系统的水泵出口处的工作压力为0.8MPA,管材为镀锌钢管,我们知道试验压力为1.5倍的工作压力(1.5*08=1.2),不足就取1.4MPa,那么阀门、管道的公称压力如何选取?是按工作压力0.8数值向上选取1.0MPa的阀门、管材,还是按试验压力1.4MPa的数值向上选取1.6MPa。请高手给与详细解答啊,最好有规范或者教材依据,谢谢了。网上查了好多资料,发现众说纷纭,说法很乱,:( :(:L 基础问题有必要普及啊。
2、阀门样本上的压力等级(1.0MPa、1.6MPa)就是指公称压力吗?
[
本帖最后由 zhaoyoung 于 2009-10-14 15:31 编辑 ]
2楼
怎么没人回答啊:Q :Q
回复
3楼
:victory: 自己来回答,按工作压力,千真万确,因为实验压力有时间限制的,不是日常工作状态中的常态压力,管材、阀门等出厂前也要做液压试验,例如公称压力1.0MPa的管材的出厂液压试验压力可能就是3.0MPa,具体见管材国标中的规定,例如《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3090-2008)
回复
4楼
这个问题,我也困扰过,谢谢楼主了
回复
5楼
:)
回复
6楼
那就是说按验收的压力来取吗?
回复
7楼
有教材,给排水设计手册第二册就有你要的全部内容,网易上面有下载,就不重复上传了:victory: :victory: :victory:
回复
8楼
试验有试验验收规范 看看规范就知道啦
回复
9楼
按试验压力1.4MPa的数值向上选取1.6MPa
回复
10楼
这才是正解!
回复
11楼
还是按试验压力1.4MPa的数值向上选取1.6MPa。 对 你得按实验压力来取值的:victory: :victory:
回复